реклама на сайте
подробности

 
 
> Блокировочные конденсаторы
LexaK
сообщение Jun 2 2008, 06:41
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 118
Регистрация: 3-12-06
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082



Если вместо электролитов (по питанию) ставлю керамику емкостью 10мкФ, нужно ли их шунтировать керамикой емкостью 0,1мкФ? Плата цифровая, максимальная частота 105МГц.

Сообщение отредактировал LexaK - Jun 2 2008, 06:42
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
cioma
сообщение Jun 3 2008, 17:37
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 226
Регистрация: 19-06-04
Из: Беларусь
Пользователь №: 65



Пользуйтесь поиском по форуму - найдете это:
http://www.sigcon.com/pubsIndex.htm#bypass%20capacitors

там все популярно объяснено.

Если кратко, то по питанию цифровых схем ставить в параллель керамические конденсаторы в одинаковом корпусе, но с разными емкостями не нужно, а в в некоторых случаях даже вредно (т.к. индуктивность керамического конденсатора определяется только его конструктивом)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
atlantic
сообщение Jun 19 2008, 05:07
Сообщение #3


участник
****

Группа: Свой
Сообщений: 573
Регистрация: 16-02-06
Пользователь №: 14 402



Цитата(cioma @ Jun 3 2008, 20:37) *
Пользуйтесь поиском по форуму - найдете это:
http://www.sigcon.com/pubsIndex.htm#bypass%20capacitors

там все популярно объяснено.

Если кратко, то по питанию цифровых схем ставить в параллель керамические конденсаторы в одинаковом корпусе, но с разными емкостями не нужно, а в в некоторых случаях даже вредно (т.к. индуктивность керамического конденсатора определяется только его конструктивом)

Не могли бы вы, указать точный адрес ссылки на статью, в которой говорится о случаях, когда вредно ставить в параллель керамические конденсаторы. До сих пор, я наивно думал, что это как минимум невредно. По ссылке которую вы привели ранее, слишком много(я насчитал боле десятка) статей о bypass capacitors, и найти то, о чем вы говорите довольно трудно.
Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)