Цитата(Linker @ Jun 23 2008, 19:31)

Давно работаю с ADuC и ничего подобного не было. Выложите схему, попробуем проанализировать причину.
Схема, где стоит контроллер простая как грабли. На неё наводки сильные дает аналоговая часть, там сильные токи при переключениях.
А с ADuCом был когда-то раньше прикол. И вот в чем. Поставили возле самого контроллера преобразователь питания ( из 5 в 12 что ли, надо было). Заметили, что работает хреново. Зашил програмку Blink из примеров. Т.е. просто диод мигал. так вот самопроизвольно менялась частота мигания, а через минут 10 проц просто останавливался и диод переставал мигать. таких приколов я никак не ожидал. Вспомнил сейчас про это, поэтому и спрашиваю про другой проц, подубовее. К тому же оказалось, что ЦАП и АЦП не нужно, только цифра.
Схема приклеена.