реклама на сайте
подробности

 
 
> Использование "земли" в RS-485
Denis K
сообщение Jul 4 2008, 08:32
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 28
Регистрация: 8-12-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33 101



Доброго всего всем, всегда и много!

Интересует правильность использования "земли" в RS-485. Необходим ли дополнительный третий "земляной" провод при создании сети на 485, для объединения всех устройств на линии по общей "земле" или достаточно двух проводов витой пары?

Имеется несколько устройств с гальванической развязкой 485 интерфейса от главных цепей устройства. Питание драйверов 485 каждого из устройств делает DC-DC конвертор из питания основной схемы. Надо ли объединять все драйверы по "земле"? Так как они все имеют независимое друг от друга питание возможен достаточно большой перекос потенциалов одного относительно других. Как я понимаю введение общего провода для всех драйверов должно избавить от данной проблемы.

Всем кто сталктвался с подобными вопросами и имеет опыт в их реализации, буду благодарен за советы и помощь!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Rst7
сообщение Jul 4 2008, 09:29
Сообщение #2


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Всем кто сталктвался с подобными вопросами и имеет опыт в их реализации, буду благодарен за советы и помощь!


Я, например, землю (как третий провод) не использую. Но A и B через супрессоры соединяю с GND драйвера (6.8 вольта, катодами к A и B, анодами к GND), для защиты и для выравнивания потенциалов. Для дальнейшей защиты можно GND соединить через 50-100вольтовый супрессор с заземлением. Или через разрядник, тут вариантов масса. Правда, супрессоры напрямую хороши только для низких скоростей (я пользую 9600), а для высоких - надо хитрость проявлять...


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Галстук
сообщение Jul 4 2008, 10:02
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 5-12-05
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818



Цитата(Rst7 @ Jul 4 2008, 13:29) *
Я, например, землю (как третий провод) не использую. Но A и B через супрессоры соединяю с GND драйвера

А правильно ли это?
По классике в трехпроводном (c землей) RS485 защитные диоды ("супрессоры") ставят между каждой парой входных проводов, итого 3 диода (симметричных, ессно). Какой смысл вешать диод между никуда не подключенным нулем изолированного питания и входным проводом? В этом случае разумно оставить один двунаправленный диод между двумя входными проводами, которые могут словить помеху. IMHO.

Если вы, конечно, сами ваяете девайс, а не покупаете готовый, где все уже есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Denis K   Использование "земли" в RS-485   Jul 4 2008, 08:32
- - fantex   Стандартом на интерфейс рекомендуется объединять у...   Jul 4 2008, 08:44
- - Галстук   Цитата(Denis K @ Jul 4 2008, 12:32) Имеет...   Jul 4 2008, 09:02
|- - Denis K   Цитата(Rst7 @ Jul 4 2008, 13:29) Я, напри...   Jul 5 2008, 09:55
- - Rst7   ЦитатаКакой смысл вешать диод между никуда не подк...   Jul 4 2008, 12:02
|- - Галстук   Цитата(Rst7 @ Jul 4 2008, 16:02) Я ж гово...   Jul 5 2008, 14:55
|- - Denis K   Цитата(Галстук @ Jul 5 2008, 18:55) Что к...   Jul 6 2008, 09:51
- - Harbinger   ... Тут вот случай, что и деваться-то некуда - вме...   Jul 5 2008, 16:01
- - =AK=   Когда приемопередатчик RS485 находится в состоянии...   Jul 6 2008, 11:26
- - Rst7   ЦитатаВозможно, мы говорим о разных вещах. Я подра...   Jul 6 2008, 18:10
- - navy2000   Нужно еще рассмотреть вариант, когда монтаж делает...   Jul 7 2008, 06:39
- - aag   Без общей земли можно обойтись, создав "вирту...   Jul 12 2008, 03:22