реклама на сайте
подробности

 
 
> Борьба с перенапряжениями, на 3-фазном входе частотника
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 06:04
Сообщение #1


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Привет всем!
Проблема не новая, но порядком надоела: то, понимаш, индуктивности линии мало, то много.
В общем, при включении рубильника из-за дребезга контактов и индуктивных нагрузок возникают перенапряжения порядка 2 кВ. Это знают все. Далее, входные цепи защищены варисторами на 750В (лично у меня так). При этом местный защитный автомат иногда отключается из-за большого импульсного тока. А в некоторых местах - отключается все время. Народ смотрит волком...
Лечение - добавление индуктивности. Но при этом я не могу понять, по каким критериям надо выбирать величину индуктивности. Если кто знает наверняка, поделитесь, пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alexander55
сообщение Jul 11 2008, 07:14
Сообщение #2


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 10:04) *

Вы 2 эффекта свели вместе.
Речь, наверное, идет о первичном заряде конденсаторной батареи в звене постоянного тока и из-за этого отключается автомат ? Правильно или что-то другое ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 11:55
Сообщение #3


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(alexander55 @ Jul 11 2008, 10:14) *
Правильно или что-то другое ?


Заряд идет через резистор в 4к7, т.е. очень плавно. На мощу включается тиристор, он также защищен от перенапряга. В противном случае - тиристор пробивался - и СМЭРТЬ. Но песнь не об этом.
А по входу трехфазного моста - варисторы между фазными линиями. Я так понял, что в первый момент идет приличный импульс тока, и автомат (С10 либо С16) выбивает. Ессно, чем более китайский автомат, тем чаще его выбивает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Jul 11 2008, 12:23
Сообщение #4


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:55) *

Понятно.
Проблема в выборе типа автомата для двигателей.
Это очень интересная тема.
Я бы тоже послушал, что скажут люди.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- _Pasha   Борьба с перенапряжениями   Jul 11 2008, 06:04
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 14:55) ... Я...   Jul 11 2008, 12:32
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 16:32) Чт...   Jul 11 2008, 13:03
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 16:03) 1. Ка...   Jul 11 2008, 13:31
- - _Pasha   Еще забыл интересное замечание. В моих 220-вольтов...   Jul 11 2008, 12:37
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:37) Еще з...   Jul 11 2008, 12:45
- - repairDV   Кстати, эта схема - как вариант регулирования тока...   Jul 11 2008, 13:24
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24) Н...   Jul 11 2008, 14:04
- - repairDV   У вас там получается - в момент включения входного...   Jul 12 2008, 20:38
|- - alexander55   Думал поговорим по поводу автоматов, а оказывается...   Jul 14 2008, 04:59
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 14 2008, 07:59) ...   Jul 15 2008, 04:17
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 08:17) Ниаси...   Jul 15 2008, 04:45
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 07:45) ...   Jul 15 2008, 07:41
||- - dpss   Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 11:41) Тольк...   Aug 4 2008, 18:36
||- - _Pasha   Цитата(dpss @ Aug 4 2008, 21:36) Мы элект...   Aug 5 2008, 06:01
|- - White84   Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 08:45) ...   Sep 1 2008, 16:20
|- - _Pasha   Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 20:20) согла...   Sep 4 2008, 16:08
- - White84   А каким напряжением запитывается схема управления ...   Aug 31 2008, 20:21
|- - _Pasha   Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 00:21) А как...   Sep 1 2008, 11:59
- - maximiz   ЦитатаДык я предлагаю на это смачно плюнуть. Наве...   Sep 4 2008, 16:24
- - Sergej s   Можно, но есть особенность - если реле отключится ...   Sep 4 2008, 20:33
- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 4 2008, 20:24) Навер...   Sep 5 2008, 09:48
|- - Sergej s   Кратковременный бросок напряжения изоляция реле д...   Sep 5 2008, 19:37
||- - _Pasha   Цитата(Sergej s @ Sep 5 2008, 23:37) Коне...   Sep 6 2008, 10:21
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 5 2008, 13:48) Сказан...   Sep 9 2008, 04:49
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Sep 9 2008, 08:49) А...   Sep 9 2008, 15:29
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 9 2008, 19:29) Единст...   Sep 10 2008, 05:55
- - maximiz   ЦитатаВот Вы пошутили, а смысла - не эксрактируецц...   Sep 9 2008, 16:43
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 9 2008, 20:43) Вот ...   Sep 10 2008, 06:12
- - maximiz   Цитата(_Pasha @ Sep 10 2008, 10:12) .... ...   Sep 10 2008, 08:11
|- - alexander55   Цитата(maximiz @ Sep 10 2008, 12:11) конт...   Sep 10 2008, 12:41
- - maximiz   ЦитатаПриятно одно, что есть условия для ее прекра...   Sep 10 2008, 21:15
- - _Pasha   2maximiz: я бы тоже в начало вынес. Для начала. П...   Sep 15 2008, 04:47


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 21:22
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016