Привет всем!
Проблема не новая, но порядком надоела: то, понимаш, индуктивности линии мало, то много.
В общем, при включении рубильника из-за дребезга контактов и индуктивных нагрузок возникают перенапряжения порядка 2 кВ. Это знают все. Далее, входные цепи защищены варисторами на 750В (лично у меня так). При этом местный защитный автомат иногда отключается из-за большого импульсного тока. А в некоторых местах - отключается все время. Народ смотрит волком...
Лечение - добавление индуктивности. Но при этом я не могу понять, по каким критериям надо выбирать величину индуктивности. Если кто знает наверняка, поделитесь, пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 12:37
Сообщение #2


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Еще забыл интересное замечание.
В моих 220-вольтовых ПЧ заряд емкости идет через NTC. По входу, перед мостом - варистор на 360 (! всего лишь) вольт. Так вот, каким-то хреном коммутационные перенапряжения проглатываются емкостью, варистор не особо открывается. В итоге - мне неизвестны случаи, когда выбивало бы самый замшелый китайский однофазный автомат. Т.е. для выбивания автомата имеет значение dI/dt, которое в последнем случае явно ниже.
Правильно ли я рассуждаю ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Jul 11 2008, 12:45
Сообщение #3


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:37) *
Еще забыл интересное замечание.
В моих 220-вольтовых ПЧ заряд емкости идет через NTC. По входу, перед мостом - варистор на 360 (! всего лишь) вольт. Так вот, каким-то хреном коммутационные перенапряжения проглатываются емкостью, варистор не особо открывается. В итоге - мне неизвестны случаи, когда выбивало бы самый замшелый китайский однофазный автомат. Т.е. для выбивания автомата имеет значение dI/dt, которое в последнем случае явно ниже.
Правильно ли я рассуждаю ?

У выключателя защита от сверхтоков работает также, как катушка реле, большой ток притягивает сердечник механизма расцепителя. Скорее всего он срабатывает на пике напряжения сети при заряде конденсаторов.
Используйте PFC для BUS.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 11 2008, 12:48


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- _Pasha   Борьба с перенапряжениями   Jul 11 2008, 06:04
- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 10:04) Вы 2...   Jul 11 2008, 07:14
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 11 2008, 10:14) ...   Jul 11 2008, 11:55
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:55) Поня...   Jul 11 2008, 12:23
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 14:55) ... Я...   Jul 11 2008, 12:32
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 16:32) Чт...   Jul 11 2008, 13:03
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 16:03) 1. Ка...   Jul 11 2008, 13:31
- - repairDV   Кстати, эта схема - как вариант регулирования тока...   Jul 11 2008, 13:24
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24) Н...   Jul 11 2008, 14:04
- - repairDV   У вас там получается - в момент включения входного...   Jul 12 2008, 20:38
|- - alexander55   Думал поговорим по поводу автоматов, а оказывается...   Jul 14 2008, 04:59
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 14 2008, 07:59) ...   Jul 15 2008, 04:17
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 08:17) Ниаси...   Jul 15 2008, 04:45
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 07:45) ...   Jul 15 2008, 07:41
||- - dpss   Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 11:41) Тольк...   Aug 4 2008, 18:36
||- - _Pasha   Цитата(dpss @ Aug 4 2008, 21:36) Мы элект...   Aug 5 2008, 06:01
|- - White84   Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 08:45) ...   Sep 1 2008, 16:20
|- - _Pasha   Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 20:20) согла...   Sep 4 2008, 16:08
- - White84   А каким напряжением запитывается схема управления ...   Aug 31 2008, 20:21
|- - _Pasha   Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 00:21) А как...   Sep 1 2008, 11:59
- - maximiz   ЦитатаДык я предлагаю на это смачно плюнуть. Наве...   Sep 4 2008, 16:24
- - Sergej s   Можно, но есть особенность - если реле отключится ...   Sep 4 2008, 20:33
- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 4 2008, 20:24) Навер...   Sep 5 2008, 09:48
|- - Sergej s   Кратковременный бросок напряжения изоляция реле д...   Sep 5 2008, 19:37
||- - _Pasha   Цитата(Sergej s @ Sep 5 2008, 23:37) Коне...   Sep 6 2008, 10:21
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 5 2008, 13:48) Сказан...   Sep 9 2008, 04:49
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Sep 9 2008, 08:49) А...   Sep 9 2008, 15:29
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 9 2008, 19:29) Единст...   Sep 10 2008, 05:55
- - maximiz   ЦитатаВот Вы пошутили, а смысла - не эксрактируецц...   Sep 9 2008, 16:43
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 9 2008, 20:43) Вот ...   Sep 10 2008, 06:12
- - maximiz   Цитата(_Pasha @ Sep 10 2008, 10:12) .... ...   Sep 10 2008, 08:11
|- - alexander55   Цитата(maximiz @ Sep 10 2008, 12:11) конт...   Sep 10 2008, 12:41
- - maximiz   ЦитатаПриятно одно, что есть условия для ее прекра...   Sep 10 2008, 21:15
- - _Pasha   2maximiz: я бы тоже в начало вынес. Для начала. П...   Sep 15 2008, 04:47