Привет всем!
Проблема не новая, но порядком надоела: то, понимаш, индуктивности линии мало, то много.
В общем, при включении рубильника из-за дребезга контактов и индуктивных нагрузок возникают перенапряжения порядка 2 кВ. Это знают все. Далее, входные цепи защищены варисторами на 750В (лично у меня так). При этом местный защитный автомат иногда отключается из-за большого импульсного тока. А в некоторых местах - отключается все время. Народ смотрит волком...
Лечение - добавление индуктивности. Но при этом я не могу понять, по каким критериям надо выбирать величину индуктивности. Если кто знает наверняка, поделитесь, пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alexander55
сообщение Jul 11 2008, 07:14
Сообщение #2


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 10:04) *

Вы 2 эффекта свели вместе.
Речь, наверное, идет о первичном заряде конденсаторной батареи в звене постоянного тока и из-за этого отключается автомат ? Правильно или что-то другое ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 11:55
Сообщение #3


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(alexander55 @ Jul 11 2008, 10:14) *
Правильно или что-то другое ?


Заряд идет через резистор в 4к7, т.е. очень плавно. На мощу включается тиристор, он также защищен от перенапряга. В противном случае - тиристор пробивался - и СМЭРТЬ. Но песнь не об этом.
А по входу трехфазного моста - варисторы между фазными линиями. Я так понял, что в первый момент идет приличный импульс тока, и автомат (С10 либо С16) выбивает. Ессно, чем более китайский автомат, тем чаще его выбивает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Jul 11 2008, 12:32
Сообщение #4


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 14:55) *
...
Я так понял, что в первый момент идет приличный импульс тока, и автомат (С10 либо С16) выбивает. Ессно, чем более китайский автомат, тем чаще его выбивает.

Что вы понимаете под первым моментом? Двигатель при этом отключен или нет?
У автоматических выключателей бывает разная кратность тока отсечки, зависит от буквенного обозначения.
Померяйте токоизмерительными клещами что у вас происходит, дайте реальные цифры.
P. S. Реактор для 50 Гц удовольствие не из дешёвых. В обычном применении используется с минимальными габаритами сердечника (из за цены) для подавления помехи, генерируемой приводом, в сеть электропитания.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 11 2008, 12:41


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 13:03
Сообщение #5


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 16:32) *
Что вы понимаете под первым моментом? Двигатель при этом отключен или нет?
У автоматических выключателей бывает разная кратность тока отсечки, зависит от буквенного обозначения.
Померяйте токоизмерительными клещами что у вас происходит, дайте реальные цифры.


1. Кажется, я прощелкал один момент. При включении автомат выбивает чаще, если электролит. конденсаторы разряжены. Так что варистор при тиристоре, видать, пробивается.
2. Автоматы С10А, С16А
3. НЭТ НУЖЬНИХ ПРЭБОРОВ. Импульс тока ведь короткий. Очень дорого выходит его увидеть. smile.gif
Но направление уже понял:
[attachment=22707:attachment]
Думаю, самое здравое решение - поставить R2 порядка 30 Ом, как по фирмЕ.

З.Ы.
2evgeny_ch - последнюю реплику проигнорировал - перечитайте еще раз пост, который Вы цитировали.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Jul 11 2008, 13:31
Сообщение #6


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 16:03) *
1. Кажется, я прощелкал один момент. При включении автомат выбивает чаще, если электролит. конденсаторы разряжены. Так что варистор при тиристоре, видать, пробивается.
2. Автоматы С10А, С16А
3. НЭТ НУЖЬНИХ ПРЭБОРОВ. Импульс тока ведь короткий. Очень дорого выходит его увидеть. smile.gif
Но направление уже понял:
Думаю, самое здравое решение - поставить R2 порядка 30 Ом, как по фирмЕ.

З.Ы.
2evgeny_ch - последнюю реплику проигнорировал - перечитайте еще раз пост, который Вы цитировали.

Оцените картинку. Там ваш заряд конденсатора показан, и почему три фазы лучше.
Бывают цифровые клещи с запоминанием максимума тока, стоят недорого, рекомендую.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 11 2008, 13:33


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- _Pasha   Борьба с перенапряжениями   Jul 11 2008, 06:04
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:55) Поня...   Jul 11 2008, 12:23
- - _Pasha   Еще забыл интересное замечание. В моих 220-вольтов...   Jul 11 2008, 12:37
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:37) Еще з...   Jul 11 2008, 12:45
- - repairDV   Кстати, эта схема - как вариант регулирования тока...   Jul 11 2008, 13:24
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24) Н...   Jul 11 2008, 14:04
- - repairDV   У вас там получается - в момент включения входного...   Jul 12 2008, 20:38
|- - alexander55   Думал поговорим по поводу автоматов, а оказывается...   Jul 14 2008, 04:59
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 14 2008, 07:59) ...   Jul 15 2008, 04:17
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 08:17) Ниаси...   Jul 15 2008, 04:45
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 07:45) ...   Jul 15 2008, 07:41
||- - dpss   Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 11:41) Тольк...   Aug 4 2008, 18:36
||- - _Pasha   Цитата(dpss @ Aug 4 2008, 21:36) Мы элект...   Aug 5 2008, 06:01
|- - White84   Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 08:45) ...   Sep 1 2008, 16:20
|- - _Pasha   Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 20:20) согла...   Sep 4 2008, 16:08
- - White84   А каким напряжением запитывается схема управления ...   Aug 31 2008, 20:21
|- - _Pasha   Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 00:21) А как...   Sep 1 2008, 11:59
- - maximiz   ЦитатаДык я предлагаю на это смачно плюнуть. Наве...   Sep 4 2008, 16:24
- - Sergej s   Можно, но есть особенность - если реле отключится ...   Sep 4 2008, 20:33
- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 4 2008, 20:24) Навер...   Sep 5 2008, 09:48
|- - Sergej s   Кратковременный бросок напряжения изоляция реле д...   Sep 5 2008, 19:37
||- - _Pasha   Цитата(Sergej s @ Sep 5 2008, 23:37) Коне...   Sep 6 2008, 10:21
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 5 2008, 13:48) Сказан...   Sep 9 2008, 04:49
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Sep 9 2008, 08:49) А...   Sep 9 2008, 15:29
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 9 2008, 19:29) Единст...   Sep 10 2008, 05:55
- - maximiz   ЦитатаВот Вы пошутили, а смысла - не эксрактируецц...   Sep 9 2008, 16:43
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 9 2008, 20:43) Вот ...   Sep 10 2008, 06:12
- - maximiz   Цитата(_Pasha @ Sep 10 2008, 10:12) .... ...   Sep 10 2008, 08:11
|- - alexander55   Цитата(maximiz @ Sep 10 2008, 12:11) конт...   Sep 10 2008, 12:41
- - maximiz   ЦитатаПриятно одно, что есть условия для ее прекра...   Sep 10 2008, 21:15
- - _Pasha   2maximiz: я бы тоже в начало вынес. Для начала. П...   Sep 15 2008, 04:47


Reply to this topicStart new topic
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:00
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016