реклама на сайте
подробности

 
 
> Борьба с перенапряжениями, на 3-фазном входе частотника
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 06:04
Сообщение #1


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Привет всем!
Проблема не новая, но порядком надоела: то, понимаш, индуктивности линии мало, то много.
В общем, при включении рубильника из-за дребезга контактов и индуктивных нагрузок возникают перенапряжения порядка 2 кВ. Это знают все. Далее, входные цепи защищены варисторами на 750В (лично у меня так). При этом местный защитный автомат иногда отключается из-за большого импульсного тока. А в некоторых местах - отключается все время. Народ смотрит волком...
Лечение - добавление индуктивности. Но при этом я не могу понять, по каким критериям надо выбирать величину индуктивности. Если кто знает наверняка, поделитесь, пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
repairDV
сообщение Jul 11 2008, 13:24
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-11-06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044



Кстати, эта схема - как вариант регулирования тока уровнем напряжения, а не ШИМ; если использовать симистор или 2 тиристора встречно. Такое я опробовал ранее. Лично я бы на вашем месте убрал варистор и увеличил сопротивление нихрома, если вы используете его. Бросок там при зарядке действительно приличный, я даже по недоразумению сжёг амперметр, когда додумался включить его на входе схемы.


--------------------
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 14:04
Сообщение #3


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24) *


Нихром - не обязательно. Фирмачи ставят 7Ватт 30 Ом керамический резюк и никто не жужжит.
Еще можно вместо резюка также NTC поставить. Тиристор в открытом состоянии удержит NTC холодным и тем самым можно обойти известные грабли со скачком напряжения при разогретом термисторе.

Кстати, особенность тиристора+MOC3083 в том, что максимальное напряжение у MOC308х (800В) никто не отменял, и когда такая вещь по управлению тиристором пробивается, девайс можно хоронить. Так что варистор выкинуть никак нельзя.

Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 17:31) *
рекомендую.

Спасибо.
smile.gif
P.S. Вспомнил прибаутку, когда нечего сказать : "Вы думаете, чего я молчу? Я думаю!"
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- _Pasha   Борьба с перенапряжениями   Jul 11 2008, 06:04
- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 10:04) Вы 2...   Jul 11 2008, 07:14
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 11 2008, 10:14) ...   Jul 11 2008, 11:55
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:55) Поня...   Jul 11 2008, 12:23
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 14:55) ... Я...   Jul 11 2008, 12:32
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 16:32) Чт...   Jul 11 2008, 13:03
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 16:03) 1. Ка...   Jul 11 2008, 13:31
- - _Pasha   Еще забыл интересное замечание. В моих 220-вольтов...   Jul 11 2008, 12:37
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:37) Еще з...   Jul 11 2008, 12:45
- - repairDV   У вас там получается - в момент включения входного...   Jul 12 2008, 20:38
|- - alexander55   Думал поговорим по поводу автоматов, а оказывается...   Jul 14 2008, 04:59
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 14 2008, 07:59) ...   Jul 15 2008, 04:17
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 08:17) Ниаси...   Jul 15 2008, 04:45
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 07:45) ...   Jul 15 2008, 07:41
||- - dpss   Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 11:41) Тольк...   Aug 4 2008, 18:36
||- - _Pasha   Цитата(dpss @ Aug 4 2008, 21:36) Мы элект...   Aug 5 2008, 06:01
|- - White84   Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 08:45) ...   Sep 1 2008, 16:20
|- - _Pasha   Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 20:20) согла...   Sep 4 2008, 16:08
- - White84   А каким напряжением запитывается схема управления ...   Aug 31 2008, 20:21
|- - _Pasha   Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 00:21) А как...   Sep 1 2008, 11:59
- - maximiz   ЦитатаДык я предлагаю на это смачно плюнуть. Наве...   Sep 4 2008, 16:24
- - Sergej s   Можно, но есть особенность - если реле отключится ...   Sep 4 2008, 20:33
- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 4 2008, 20:24) Навер...   Sep 5 2008, 09:48
|- - Sergej s   Кратковременный бросок напряжения изоляция реле д...   Sep 5 2008, 19:37
||- - _Pasha   Цитата(Sergej s @ Sep 5 2008, 23:37) Коне...   Sep 6 2008, 10:21
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 5 2008, 13:48) Сказан...   Sep 9 2008, 04:49
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Sep 9 2008, 08:49) А...   Sep 9 2008, 15:29
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 9 2008, 19:29) Единст...   Sep 10 2008, 05:55
- - maximiz   ЦитатаВот Вы пошутили, а смысла - не эксрактируецц...   Sep 9 2008, 16:43
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 9 2008, 20:43) Вот ...   Sep 10 2008, 06:12
- - maximiz   Цитата(_Pasha @ Sep 10 2008, 10:12) .... ...   Sep 10 2008, 08:11
|- - alexander55   Цитата(maximiz @ Sep 10 2008, 12:11) конт...   Sep 10 2008, 12:41
- - maximiz   ЦитатаПриятно одно, что есть условия для ее прекра...   Sep 10 2008, 21:15
- - _Pasha   2maximiz: я бы тоже в начало вынес. Для начала. П...   Sep 15 2008, 04:47