Думал поговорим по поводу автоматов, а оказывается все-таки по поводу первоначального заряда конденсаторов в звене постоянного тока.
Это две разные темы.
Мои наблюдения по этим темам.
По поводу автоматов.
Номинальные токи автоматов:
1
1.25
1.6
2.0
2.5
3.2
4.0
6.4
8.0
далее умножаем на множитель 10 и т.д.
Характеристика автомата, как уже сказали, определяется буквой.
На память B - кратность отсечки (I) 5-10
C - 3-5.
Для регулируемых лучше С,
для нерегулируемых - B.
Характеристика в зоне L и S (long - длитеоьная тепловая и short - селективная (у мелких ее нет) см. характеристику производителя
По второму вопросу.
Желательно обеспечить плавный заряд конденсаторных банок.
1. При малом резисторе они очень долго заряжаются.
2. Желательно блокировать открытие тиристора до почти полного заряда.
3. В момент подачи напряжения обратите внимание на возможность приоткрывания тиристора.
Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24)

я даже по недоразумению сжёг амперметр, когда додумался включить его на входе схемы.
Бывает.

Когда дергают, забываешь чего-нибудь.