Сосотояние 4 сухих контакта через Ethernet, нужно передать |
|
|
|
 |
Ответов
|
Jul 18 2008, 17:54
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(Rst7 @ Apr 21 2008, 09:29)  А что, RS485 обеспечивает??? Гарантированная доставка сообщений обеспечивается протоколами более высокого уровня, и кстати, тот же Modbus этой гарантии не дает. Не понял, при чем RS485. Profibus, например, обеспечивает гарантированную доставку за заранее известное время. Цитата(Andy Great @ Jul 18 2008, 15:58)  Сеть ПЛК, например. Задавайте вопросы конкретнее (бюджет и т.д.) Цитата(tawer @ Jul 18 2008, 16:38)  Крайне желательно забирать информацию о контактах по протоколу SNMP
Вам же пишут, что конкретные требования нужны. Без требований к надежности (области применения), времени доставки сообщений, количества обьектов их удаленности и бюджета трудно что то конкретное порекомендовать.
|
|
|
|
|
Jul 21 2008, 05:34
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
Цитата(gte @ Jul 18 2008, 20:54)  Не понял, при чем RS485. Profibus, например, обеспечивает гарантированную доставку за заранее известное время. Вы, видимо, путаете низкоуровневые протоколы (Ethernet и RS485) и высокоуровневые (TCP/IP и верхняя часть ProfiBus). Напомню, что Ваша реплика звучала так: Цитата В промышленных системах управления Ethernet, обычно, не используется непосредственно в системах управления (датчики-контроллер) по тому, что не обеспечивается гарантированная доставка сообщения. Сам по себе Ethernet (собственно оговоренный набором стандартов IEEE802.3) используется для передачи пакетов более высокого уровня (например, IP, а в них TCP), и вот именно TCP обеспечивает гарантированную доставку. Аналогично, RS485, который может выступать как один из физических уровней для ProfiBus - это даже вообще физическая среда, но обычно, под термином RS485 подразумевается еще и использование UART-фреймов для передачи байтов. И, следовательно, как и в Ethernet, гарантированность доставки перекладывается на более высокий уровень.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Alich Сосотояние 4 сухих контакта через Ethernet Apr 20 2008, 06:13 rezident Дык возьмите у той же Moxa конвертор Ethernet<-... Apr 20 2008, 11:20 gte Цитата(Alich @ Apr 20 2008, 10:13) То с о... Apr 20 2008, 20:57   gte Цитата(Rst7 @ Jul 21 2008, 09:34) Вы, вид... Jul 21 2008, 16:53 GL_basik Цитата(rezident @ Apr 20 2008, 15:20) Дык... Apr 21 2008, 07:19 DI HALT А вот такая штука тебе не подойдет? Стоимость моду... Apr 26 2008, 10:19 AlexandrY Есть такой. Как раз для сухих контактов проектиров... Apr 26 2008, 13:39 wolf_soloist А такой вопрос. К сигнальному кабелю применили сис... May 19 2008, 07:21 tawer Народ, присоветуйте пожалуйста. Задача, мониторить... Jul 18 2008, 06:07 Andy Great Сеть ПЛК, например. Задавайте вопросы конкретнее (... Jul 18 2008, 11:58 tawer Цитата(Andy Great @ Jul 18 2008, 15:58) С... Jul 18 2008, 12:38 Andy Great Цитата(tawer @ Jul 18 2008, 15:38) Крайне... Jul 18 2008, 13:58 AlexandrY А чем вам мой дивай не нравиться?
http://electron... Jul 18 2008, 17:56 one_man_show AlexandrY
Мне Ваш девайс очень понравился, но на в... Jul 19 2008, 07:12 AlexandrY Ok, могу поснимать USB, CAN, Audio, charger и т.д.... Jul 19 2008, 09:08 tawer касательно функционала и прочего: нужен аналог уст... Jul 21 2008, 04:17 Rst7 ЦитатаМожно ли использовать Windows для систем реа... Jul 21 2008, 17:30 gte Цитата(Rst7 @ Jul 21 2008, 21:30) Поразит... Jul 21 2008, 17:51 Rst7 ЦитатаКакое гарантированное время доступа одного у... Jul 22 2008, 05:36 gte Пусть в сети несколько узлов (или десятков) с датч... Jul 22 2008, 16:53 Rst7 ЦитатаВы сможете спрогнозировать время реакции на ... Jul 23 2008, 05:02 gte Выдержка из статьи «Computerworld Россия»
http://w... Jul 23 2008, 05:16 blackfin Цитата(gte @ Jul 23 2008, 09:16) Широкому... Jul 23 2008, 05:31 _Pasha АБАЛДЕТЬ!
У автора сухие контакты, а вы микрос... Jul 23 2008, 05:30 gte Цитата(_Pasha @ Jul 23 2008, 09:30) АБАЛД... Jul 23 2008, 06:30 Rst7 ЦитатаВыдержка из статьи «Computerworld Россия»
Н... Jul 23 2008, 05:38 Rst7 ЦитатаХоть что здесь можно написать, но обычный э... Jul 23 2008, 06:40
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|