реклама на сайте
подробности

 
 
> Вопрос по электротехнике, Помогите чайнику!
lex_84
сообщение Jul 25 2008, 20:30
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 80
Регистрация: 17-05-08
Из: Питер
Пользователь №: 37 575



Вопрос заключается примерно в следующем. Плата подключена к переходному устройству, которое подключено к вторичному источнику питания. Который в свою очередь подключен к трансформаторному ИП 27 В. Который подключен к сети 220 вольт. Корпуса переходного устройства и вторичный ИП были не заземлены.
Вопрос - какова может быть причина появления фазы на корпусе переходного устройства (ощутимо кусало!)?
После заземления переходного устройства стала "кусаться" плетенка которой заземлялись. И только после заземления вторичного ИП вроде как перестала.
Не понятно, ведь трансформаторный ИП на 27 вольт должен обеспечивать гальваническую развязку с сетью 220 В и фазы не должно быть на корпусах. Не понятно...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Jul 25 2008, 20:48
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(lex_84 @ Jul 26 2008, 02:30) *
Вопрос - какова может быть причина появления фазы на корпусе переходного устройства (ощутимо кусало!)?
ИМХО сетевой фильтр где-то имеется, который не был заземлен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lex_84
сообщение Jul 25 2008, 21:02
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 80
Регистрация: 17-05-08
Из: Питер
Пользователь №: 37 575



Цитата(rezident @ Jul 26 2008, 00:48) *
ИМХО сетевой фильтр где-то имеется, который не был заземлен.

Забыл написать. ИП на 27 В был подключен к сетевому фильтру с заземлением.
Но сетевой шнур могли вставить в розетку без земляных контактов. Вполне возможно! Такая ерунда была с осциллографом! Доверяй но проверяй, как говориться!
Приду на работу проверю smile.gif
Спасибо!
Но все равно не понятно. Трансформатор должен обеспечивать гальваническую развязку. А замыканий в ИП никаких не было. Или я не прав???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Jul 25 2008, 21:51
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(lex_84 @ Jul 26 2008, 03:02) *
Но все равно не понятно. Трансформатор должен обеспечивать гальваническую развязку. А замыканий в ИП никаких не было. Или я не прав???
В сетевом фильтре обычно присутствует Т-образный фильтр на конденсаторах, средняя точка которого соединяется с общим проводом (и с корпусом) устройства и должна быть заземлена. Если заземления нет, но конденсаторы работают как емкостной делитель и на этом проводе (и на корпусе устройства) присутствует половина сетевого напряжения. Номинал этих конденсаторов выбирается таким, чтобы при отсутствии заземления ток заведомо не превышал порогового неотпускающего (10—15 мА), который имеет значение выше, чем пороговый чувствительный (ощутимый) (0,6—1,5 мА). Поэтому и "кусается" smile.gif

Эта примерная схема сетевого фильтра.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic