Добрый день.

Есть инвертор. На входе 48В, на выходе 220В переменки(на холостом ходу). Если начинаю подгружать на 5А (из 10 возможных), напряжение на выходе выходит за пределы нормы (сужу по световой сигнализации). Какие возможные причины такого поведения? То есть при увеличении тока нагрузки, напряжения на выходе падает. В схеме же присутствует стабилизация выходного напряжения с помощью ШИМ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 1 2008, 07:17
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



1. Срабатывает ОС по току.