Цитата(PICNICK @ Aug 7 2008, 22:13)

С контроллера поступают на альтеру импульсы для перебора тестов, а матрица в свою очередь, в зависимости от теста, меняет логику работы вход-выход, подключает счётчики и т.д. В симуляторе тесты нормально отрабатывают запустил в железе нормально не пашет. Тоесть нажал на кнопку, контроллер переходит на след. тест на дисплей выводит соотв. инфу и даёт на альтеру импульс чтобы и она проключилась на след.тест (на входе в альтере нарисовал счетчик реверсивный "тест+"тест -"), а плисина не хочет перебирать тесты. Хотя иногда может нормально сработать. Вот это ИНОГДА мне непонятно.
а что непонятного ?
ваши тесты учитывают наводки, пички и прочее на импульсах управления цплдешкой ?
ваши тесты сделаны в графике ? если да то не факт что вы набросали вейвформы корректно, рекомендую проверить.
Если опыта нет, то скорее всего делали на ~100МГц альтере как на 1МГц к155 ? вот она и чувствует всякую дрянь, особено если вы подавали сигнал управления на тактовые входы тригеров.
лучше всего код в студию, на 128 плиток он должен быть мизерный.