реклама на сайте
подробности

 
 
> Аналоговый мультиплексор, Измерение температуры термопарой + аналоговый мультиплексор
Faraon
сообщение Aug 11 2008, 14:28
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 12
Регистрация: 18-04-08
Пользователь №: 36 876



Добрый день.
Подскажите пожалуйста,
какой мне взять аналоговый мультиплексор (какую модель),
чтобы через него пропускать сигнал от термопары?
Максимальное напряжение на выходе термопары 15 милливольт.
Нужно, чтобы сигнал не забивался различными собственными шумами и помехами мультиплексора.
Также должно быть достаточное быстродействие - приблизительно 20 миллисекунд.
Заранее спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
INT1
сообщение Aug 13 2008, 14:34
Сообщение #2


deleted
****

Группа: Свой
Сообщений: 555
Регистрация: 28-08-05
Пользователь №: 8 024



Периодически приходится ремонтировать терморегуляторы фирмы "Овен":
http://www.owen.ru/device/25424316
http://www.owen.ru/device/79721173
почитайте РЭ.
Схемотехника(полной схемы нет) такая: на входе коммутаторы CD4051 ,затем LM358+синхронный преобразователь напряжение-частота AD7740,(скорей всего это усилитель и АЦП по методу двойного интегрирования) далее, какой то PIC.