Кто-нибудь делал регулятор частоты для маломощного двигателя (100-1000 Вт) без ШИМ, просто с прямоугольными импульсами? Мне интересно, насколько сильнее будет греться однофазный мотор, запитанный через такой регулятор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Burner
сообщение Aug 22 2008, 18:44
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



rezident, maximiz. У меня тож вентилятор. Мотор был однофазный или трехфазный, и какой мощности? Что получалось при снижении частоты хоть до 0,5 номинала? Менялась ли скважность и какая она была? В паузах лучше сажать фазу на ноль, как при ШИМ(в однофазном мосте получится закоротка), или закрывать оба ключа?

ШИМ-то я могу сделать. Однако надо драйвера, нормальную плату и кучу времени.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 22 2008, 19:32
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Burner @ Aug 23 2008, 00:44) *
Мотор был однофазный или трехфазный, и какой мощности?
Трехфазный асинхронник. Мощность разная от 35Вт до 350Вт.
Цитата(Burner @ Aug 23 2008, 00:44) *
Что получалось при снижении частоты хоть до 0,5 номинала?
На 50% снижать не получалось. После примерно -30% начинает резко возрастать потребляемый приводом ток и соответственно возрастает нагрев двигателя. Тормозящий эффект обычно вносит пятая гармоника от частоты возбуждения.
Цитата(Burner @ Aug 23 2008, 00:44) *
Менялась ли скважность и какая она была?
Скважность??? cranky.gif Длительность управляющих импульсов (точнее dead time между разнополярными импульсами) менять пробовал, но поскольку эффект был незначительный - отказался, установив минимально необходимое.
Цитата(Burner @ Aug 23 2008, 00:44) *
В паузах лучше сажать фазу на ноль, как при ШИМ(в однофазном мосте получится закоротка), или закрывать оба ключа?
Не понял вопроса. cranky.gif У меня двигатели имели соединение типа "звезда", без вывода средней точки. В управлении стоял трехфазный полумост. Сигнал управления был реализован разнополярными импульсами со сдвигом на 120-градусов. Между переключениями ключей был введен небольшой dead-time, для устранения сквозных токов.
Цитата(Burner @ Aug 23 2008, 00:44) *
ШИМ-то я могу сделать. Однако надо драйвера, нормальную плату и кучу времени.
Опять не понял, вам привод нужен или некая поделка? wink.gif Трассировка платы привода имеет весьма важное значение!