POE. RJ-45 =j006-61. Как организовать передачу питания по витым парам.Поделитесь опытом., Тема актуальна . Phyter прожорлив. И хост с лёгкостью может его прокор |
|
|
|
Jul 26 2008, 18:38
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 8-07-08
Пользователь №: 38 797

|
Мои 5 копеек: Пустить 5вольт между линиями rx & tx. Но возникают вопросы . А форма сигнала от постоянки не попортится? 30 мА, протекающие через 150 ом , не перенасытят сердечники трансов? А эти самые резюки не перегреются? Есть спец микросхемы POE , но ИМХО (можете опровергнуть фактами) дорого и сложно. Жду ваших мнений.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Aug 18 2008, 19:26
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
Цитата Питаю линии до 1км. РоЕ ничего там закрученного нет. все просто до смеха. Знаем мы ваши питания, 200 вольт на пары, дабы свича накормить, который посреди воздушки болтается, да еще и не одного. Только к стандартам никакого отношения это не имеет. Пишу прямо вот так, нагло и грубо, потому как при полной нагрузке на том конце километрового линка обычной UTP останется еле-еле пяток вольт. Да и не работает эзернет на километре, значит Ваш километровый линк представляет из себя гирлянду свичей, используемых как повторители. Теперь по теме. В принципе устройство инжекции PoE - самое сложное, если выполнять его в соответствии со стандартами. Сплиттер - он попроще, по инету много референсдизайнов на рассыпухе. Цены на трансы PoEшные весьма завышены. Поэтому, развязывающие трансформаторы имеет смысл делать самому, на ВЧ-ферритах. Если тщательно обеспечивать симметрию обмоток, то подмагничивание постоянным током не страшно. Ставил я экперименты и на обычных трансформаторах, выпаянных из дохлых сетевых карт. Ну что вам сказать, разные случаи есть. Бывает - работает, бывает - феррит в дерево превращается.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
Aug 24 2008, 15:19
|
Группа: Новичок
Сообщений: 13
Регистрация: 27-02-07
Пользователь №: 25 701

|
Цитата(Rst7 @ Aug 18 2008, 22:26)  Знаем мы ваши питания, 200 вольт на пары, дабы свича накормить, который посреди воздушки болтается, да еще и не одного. Только к стандартам никакого отношения это не имеет. Пишу прямо вот так, нагло и грубо, потому как при полной нагрузке на том конце километрового линка обычной UTP останется еле-еле пяток вольт. Да и не работает эзернет на километре, значит Ваш километровый линк представляет из себя гирлянду свичей, используемых как повторители.
Теперь по теме.
В принципе устройство инжекции PoE - самое сложное, если выполнять его в соответствии со стандартами. Сплиттер - он попроще, по инету много референсдизайнов на рассыпухе.
Цены на трансы PoEшные весьма завышены. Поэтому, развязывающие трансформаторы имеет смысл делать самому, на ВЧ-ферритах. Если тщательно обеспечивать симметрию обмоток, то подмагничивание постоянным током не страшно.
Ставил я экперименты и на обычных трансформаторах, выпаянных из дохлых сетевых карт. Ну что вам сказать, разные случаи есть. Бывает - работает, бывает - феррит в дерево превращается. нет 56В, ну чуть выше 48(стандарт), 1км. Счас расчета не найду, но при 2-3Вт где то так и получается для витой пары (линки по 120-150м) , для Пшки еще длинне. Напряжения просаживается до 36в. с ВЧ трансформаторами-не работает, или работает с потерями... Конденсаторы работают лучше, на каждый провод, между ними дроссель со средней точкой, для фильтрации высокочастотного сигнала от постоянного питающего напряжения...
Сообщение отредактировал Arsenal_PC - Aug 24 2008, 15:25
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
airat2 POE. RJ-45 =j006-61. Как организовать передачу питания по витым парам.Поделитесь опытом. Jul 26 2008, 18:38 rezident Хотелось бы сначала понять, какие у вас вообще поз... Jul 26 2008, 19:42 Burner Однако, это POE - подача питания через хитро закру... Jul 26 2008, 19:59 airat2 Поскольку пК данную технологию не поддерживает, то... Jul 27 2008, 05:06 airat2 Грабёж! Разъёмы с РОЕ в 4раза дороже без оного... Jul 27 2008, 07:38 Arsenal_PC ЦитатаОднако, это POE - подача питания через хитро... Aug 11 2008, 08:41 Rst7 Цитатанет 56В, ну чуть выше 48(стандарт), 1км. Сча... Aug 24 2008, 15:55 Arsenal_PC Цитата(Rst7 @ Aug 24 2008, 18:55) Так Вы ... Aug 24 2008, 18:18  rezident Цитата(Arsenal_PC @ Aug 25 2008, 00:18) г... Aug 24 2008, 19:40   Arsenal_PC ЦитатаЯ так и знал, что это пионернет smile.gif И ... Aug 24 2008, 21:39   Microwatt Цитата(rezident @ Aug 24 2008, 22:40) На ... Aug 25 2008, 11:32    rezident Цитата(Microwatt @ Aug 25 2008, 17:32) Дл... Aug 25 2008, 11:49 Rst7 Я так и знал, что это пионернет И как обычно, от ... Aug 24 2008, 19:11 Rst7 ЦитатаСути дела это не меняет-длинна может быть бо... Aug 25 2008, 09:35 Arsenal_PC Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 12:35) Суть де... Aug 25 2008, 09:47 Rst7 ЦитатаДля разветвленной сети решать систему из 8-1... Aug 25 2008, 11:53 Microwatt Цитата(Rst7 @ Aug 25 2008, 14:53) А почем... Aug 25 2008, 13:18 Rst7 ЦитатаХм.... если честно, складывается такое впеча... Aug 25 2008, 14:15 Arsenal_PC О глубокоуважаемый микроват! Да никто не буд... Aug 29 2008, 06:55  Microwatt Цитата(Arsenal_PC @ Aug 29 2008, 09:55) Д... Aug 29 2008, 09:00   Arsenal_PC Цитата(Microwatt @ Aug 29 2008, 12:00) Хм... Aug 29 2008, 14:25