Падение напряжения на LM217 |
|
|
|
 |
Ответов
|
Aug 27 2008, 12:13
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 27 2008, 15:05)  Насколько должно быть входное напряжение больше выходного (с запасом)? Все ответы неверные  Минимальное входное напряжение стабилизатора тока на LM117/217/317 зависит от сопротивления нагрузки. При этом dropout стабилизатора складывается из падения напряжения на самой м/с (>=2,3В для вашего значения тока во всем диапазоне рабочих температур) и падения напряжения на токоизмерительном шунте (1,25В типовое, 1,3В максимальное). Т.е. при работе на нагрузку в виде к.з. (Rн=0Ом) входное напряжение должно быть не менее 2,3В+1,3В= 3,6В. А при работе на нагрузку скажем 100Ом соответственно 0,7А*100Ом+3,6В= 73,6В. В противном случае это будет уже не стабилизатор тока, а просто какой-то делитель напряжения
|
|
|
|
|
Aug 27 2008, 13:56
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061

|
Цитата(rezident @ Aug 27 2008, 16:13)  Все ответы неверные  Минимальное входное напряжение стабилизатора тока на LM117/217/317 зависит от сопротивления нагрузки. При этом dropout стабилизатора складывается из падения напряжения на самой м/с (>=2,3В для вашего значения тока во всем диапазоне рабочих температур) и падения напряжения на токоизмерительном шунте (1,25В типовое, 1,3В максимальное). Т.е. при работе на нагрузку в виде к.з. (Rн=0Ом) входное напряжение должно быть не менее 2,3В+1,3В= 3,6В. А при работе на нагрузку скажем 100Ом соответственно 0,7А*100Ом+3,6В= 73,6В. В противном случае это будет уже не стабилизатор тока, а просто какой-то делитель напряжения  Всё понятно. 1.3 В я учёл, просто не упомянул о них. Я просто не совсем понятно выразился, видимо. Я спрашивал именно про значение "2.3" В, о которых вы говорите. И будут ли это 2.3 В, а не, допустим, 1.8 В? Если брать температуру кристалла 50...100 градусов для тока 0.7 А, то получается как раз около 1.8 В. Откуда взялись 2.3 В?
--------------------
Благодарю заранее!
|
|
|
|
|
Aug 27 2008, 15:44
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 27 2008, 19:56)  Если брать температуру кристалла 50...100 градусов для тока 0.7 А, то получается как раз около 1.8 В. Откуда взялись 2.3 В?  Из того же графика что и у вас  Только я брал весь рабочий диапазон потому, что вы его явно не указали. Только вот диапазон +50єC...+100єC брать неправильно, где вы в естественных условиях +50єC встречали? Или у вас термостат какой-то? ИМХО нужно хотя бы на 0єC...+100єC расчитывать, причем м/с должна быть на очень хорошем радиаторе с (скорее всего) принудительным охлаждением. Прикиньте перегрев м/с при минимальном сопротивлении нагрузки, посчитав требуемую величину входного напряжения при максимальном сопротивлении нагрузки.
|
|
|
|
|
Aug 27 2008, 16:56
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 27 2008, 22:12)  Перегрев, это, всмысле, максимальную мощность, которая может выделиться на МС в моём случае? Перегрев это температура кристалла м/с относительно окружающей среды. В любом случае температура кристалла не должна превышать указанной в Absolute Maximum Rating +150ºC. При 100ºC "на улице" максимальный перегрев будет составлять 50ºC, что с учетом теплового сопротивления кристалл-корпус (для TO-220 Rthj-case=3ºC/Вт дает максимальную мощность 50ºC/3ºC/Вт=16,6Вт. При токе 0,7А предельное напряжение падения на вашем источнике тока 23,8В. Причем замечу, что это не рабочий режим, а предельный! Тут не учитываются тепловое сопротивление самого теплоотвода (теплоотвод-окружающая среда), тепловое сопротивление корпус-теплоотвод, тепловые градиенты и пр. нюансы. Обычно закладывают коэффициент надежности 1,3. В соответствии с ним для температуры окр.среды +100ºC макс.рассеиваемая мощность уменьшается до 12,7Вт, а предельное напряжение dropout до 18В. P.S. Кстати, я что-то еще сомневаюсь на предмет наличия тепловой защиты в LM217. У LM317 вроде она при +125ºC срабатывает. Тогда величина перегрева, макс. рассеиваемой мощности и max dropout еще пропорционально уменьшается.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 27 2008, 17:04
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
n_bogoyavlensky Падение напряжения на LM217 Aug 27 2008, 09:05 Microwatt Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 27 2008, 12... Aug 27 2008, 09:50 sahka Из Figure2 PDF'а на эту микросхему следует, чт... Aug 27 2008, 10:46 sahka rezident позволю себе с Вами не согласиться
я пис... Aug 27 2008, 12:28 Vlas Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 27 2008, 12... Aug 27 2008, 12:54 sahka почему 50-100, а не скажем 90? Aug 27 2008, 15:18
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|