реклама на сайте
подробности

 
 
> Помехи в сети от индукционной печи
wwweider
сообщение Aug 29 2008, 19:49
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Validating
Сообщений: 301
Регистрация: 5-07-07
Пользователь №: 28 894



прошу извинить за информацию которая может быть не точной и неправильной объясняли мне на пальцах люди которые не сильно разбирается . вот что мне удалось выяснить..

дана индукционная китайская печка для плавления метала мощность 1.5Мватт
схемы нет. но примерно такая

500вольт 3х фазное напряжение с транса далее выпрямитель далее последовательный дроссель далее инвертор питающий индуктивность или вероятно резонансный контур.)

жалоба такая же непонятная мол сильные помехи в питающей сети - на основной осциллограмме синусоиды даже на 110киловольтной линии! высокочастотные гармоники на глаз составляющие 30% от амплитуды синусоиды.
в печке есть возможность регулировать мощность и при её увеличении растут эти вч помехи и даже очень мощный транс на 110к начинает издавать вч звуки. или визг)

т.к о схеме мало что известно) а ехать туда далеко. то я решил положиться на свою интуицию и попробовать воткнуть силовой конденсатор 10-300мкф на 1000-1200в в схему после выпрямителя и дросселя параллельно. бог с ним если не получится интересует вопрос могу ли я испортить печку?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
wwweider
сообщение Sep 4 2008, 06:10
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Validating
Сообщений: 301
Регистрация: 5-07-07
Пользователь №: 28 894



на обьекте не был но судя по слухам визжит трансформатор - под словом визжит я понимаю килогерцы))

как я понял два случая решение почти одинаковое.

но мне почемуто кажется это частота инвертора и поэтому мне мой вариант нравится с запихиванием конденсатора, только теперь я задумался куда лучше до дроселей или после в цепь постоянного тока?

я думал дросили от помех тогда лучше конечно ставить после них, но тут прозвучало мнение что дросили влияют на работу вентилей и помогают работе вентилей тогда конденсатор лучше перед ними поставить. но я что то слабо представляю как они помогают мне кажется только вредят т.к. токи отстают от напряжения(

Сообщение отредактировал wwweider - Sep 4 2008, 06:14
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Sep 4 2008, 11:44
Сообщение #3


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



wwweider, тогда не мешай технике работать а там куда кривая выведет. По большому счёту это заботы гл. энергетика и его службы, и если что тебя назначат крайним. В установку не лазь, идея с кондёром после выпрямителя может привести как минимум к неработоспособности системы управления - выпрямитель паралельного инвертора среди прочего работает в режиме рекуперации и емкостная нагрузка для него губительна (хотя помехи кондёр может задушить основательно)


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- wwweider   Помехи в сети от индукционной печи   Aug 29 2008, 19:49
- - proxi   не знаю что у вас а вообще пробегало что то тирист...   Aug 30 2008, 07:42
- - sahka   на этот вопрос Вам вряд ли кто ответит. Повредите ...   Aug 30 2008, 08:24
- - Константин Якушев   с точностью можно сказать только зная параметры пи...   Aug 31 2008, 16:52
- - wwweider   почему обязателно замыкание там и нагрузка немален...   Sep 2 2008, 10:01
- - Skywolf   Да действительно как и было сказано это скорее все...   Sep 2 2008, 19:45
- - wwweider   так уже интереснее. т.е дросили не для фильстраци...   Sep 3 2008, 07:19
|- - Skywolf   у 1.5мВт инвертора высокочастотный ток через этот ...   Sep 3 2008, 08:58
- - wwweider   а я думал кондентсатор расчитан на любой ток котор...   Sep 3 2008, 11:43
|- - proxi   Цитата(wwweider @ Sep 3 2008, 14:43) а я ...   Sep 3 2008, 15:59
- - Skywolf   Вот именно что ток ограничен, и есть понижающие ко...   Sep 3 2008, 11:48
- - wwweider   у меня акробат глючит пока что немотрел а вот схем...   Sep 3 2008, 16:21
|- - Алексей из Вологды   Цитата(wwweider @ Sep 3 2008, 20:21) у ме...   Sep 4 2008, 10:41
|- - proxi   Цитата(wwweider @ Sep 3 2008, 19:21) у ме...   Sep 4 2008, 16:40
|- - Алексей из Вологды   Цитата(wwweider @ Sep 3 2008, 20:21) у ме...   Sep 27 2008, 18:03
- - Omen_13   1. Проверь воздушный зазор в дросселе - возможно о...   Sep 3 2008, 21:36
- - Skywolf   Инвертор, судя по схеме, на параллельный контур и ...   Sep 4 2008, 09:02
- - wwweider   ну так до ставить или после? мне кажется если конд...   Sep 4 2008, 12:12
- - Skywolf   Конденсатор после дросселя не в коем случае ставит...   Sep 4 2008, 13:10
- - syoma   Можно ли увидеть осциллограмму токов в 3х фазной с...   Oct 14 2008, 16:02
- - elelectric   Пусть я - студент 5го курса, и практики у мня ника...   Dec 1 2009, 22:09
- - Skywolf   А не кто и не отрицает, просто, исполнено это коря...   Dec 12 2009, 07:57
- - Omen_13   Больше года прошло... интересно какой результат?   Dec 12 2009, 16:46
- - wwweider   ну вот прошло больше года) про помехи опять вспом...   Jun 26 2011, 17:13


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:24
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016