реклама на сайте
подробности

 
 
> Борьба с перенапряжениями, на 3-фазном входе частотника
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 06:04
Сообщение #1


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Привет всем!
Проблема не новая, но порядком надоела: то, понимаш, индуктивности линии мало, то много.
В общем, при включении рубильника из-за дребезга контактов и индуктивных нагрузок возникают перенапряжения порядка 2 кВ. Это знают все. Далее, входные цепи защищены варисторами на 750В (лично у меня так). При этом местный защитный автомат иногда отключается из-за большого импульсного тока. А в некоторых местах - отключается все время. Народ смотрит волком...
Лечение - добавление индуктивности. Но при этом я не могу понять, по каким критериям надо выбирать величину индуктивности. Если кто знает наверняка, поделитесь, пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
repairDV
сообщение Jul 12 2008, 20:38
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-11-06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044



У вас там получается - в момент включения входного автомата и первоначальной зарядки конденсатора ток настолько большой, что паденние напряжения на резисторе 4,7 кОм, прикладываемое к варистору, приводит к его пробою (а может и тиристор пробить). Тут, вероятно, без контактной части не обойтись. Нужно ставить пускатель, чтобы он во время первичной зарядки конденсатора прерывал цепь на тиристор и варистор.


--------------------
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Jul 14 2008, 04:59
Сообщение #3


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Думал поговорим по поводу автоматов, а оказывается все-таки по поводу первоначального заряда конденсаторов в звене постоянного тока.
Это две разные темы.
Мои наблюдения по этим темам. biggrin.gif

По поводу автоматов.
Номинальные токи автоматов:
1
1.25
1.6
2.0
2.5
3.2
4.0
6.4
8.0
далее умножаем на множитель 10 и т.д.
Характеристика автомата, как уже сказали, определяется буквой.
На память B - кратность отсечки (I) 5-10
C - 3-5.
Для регулируемых лучше С,
для нерегулируемых - B.
Характеристика в зоне L и S (long - длитеоьная тепловая и short - селективная (у мелких ее нет) см. характеристику производителя

По второму вопросу.
Желательно обеспечить плавный заряд конденсаторных банок.
1. При малом резисторе они очень долго заряжаются.
2. Желательно блокировать открытие тиристора до почти полного заряда.
3. В момент подачи напряжения обратите внимание на возможность приоткрывания тиристора.

Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24) *
я даже по недоразумению сжёг амперметр, когда додумался включить его на входе схемы.

Бывает. biggrin.gif
Когда дергают, забываешь чего-нибудь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Jul 15 2008, 04:17
Сообщение #4


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(alexander55 @ Jul 14 2008, 07:59) *
Желательно обеспечить плавный заряд конденсаторных банок.
1. При малом резисторе они очень долго заряжаются.

Ниасилил smile.gif

Цитата
2. Желательно блокировать открытие тиристора до почти полного заряда.
3. В момент подачи напряжения обратите внимание на возможность приоткрывания тиристора.

2. Все блокируется за счет moc3083 и Safe IR тиристоров.
3. Дык нету там такого! Самопроизвольное открывание тиристора было бы заметно smile.gif, поскольку приводило бы к выходу из строя всей схемы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Jul 15 2008, 04:45
Сообщение #5


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 08:17) *
Ниасилил smile.gif

Да, написал без полбанки не поймешь. Читать надо так.
Желательно обеспечить плавный заряд конденсаторных банок,
но при большом резисторе они очень долго заряжаются.
Это противоречивое требование, надо искать оптимум.


Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 08:17) *
2. Все блокируется за счет moc3083 и Safe IR тиристоров.
3. Дык нету там такого! Самопроизвольное открывание тиристора было бы заметно smile.gif, поскольку приводило бы к выходу из строя всей схемы.

Хорошо, если так. Но проверять это надо основательно.
При подаче питания схема может быть неуправляема до момента выхода источников на нормальный режим работы. Это тонкий момент для всех силовых схем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
White84
сообщение Sep 1 2008, 16:20
Сообщение #6





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 8-03-08
Из: Орел
Пользователь №: 35 734



Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 08:45) *
При подаче питания схема может быть неуправляема до момента выхода источников на нормальный режим работы. Это тонкий момент для всех силовых схем.

согласно вышесказанному и интересно от какого источника запитывается схема управления? скорость его включения относительно скорости заряда конденсатора. а срабытывание от dU/dt оптрона полностью исключается. ведь насколько я понимаю все таки наличие выбросов предполагает протекание тока, или я неправильно понимаю? smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Sep 4 2008, 16:08
Сообщение #7


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 20:20) *
согласно вышесказанному и интересно от какого источника запитывается схема управления? скорость его включения относительно скорости заряда конденсатора.


Схема- обычный трансформатор 220 с медленным нарастанием. Банки кондюков заряжаются очень медленно- через 4к7.

Кстати, причина все-же в открывании варистора. Теперь, в желании применять NTC на мелкомощных приводах (и не надо морщиться- работают аж бегом), и реле, хочу спросить:
вот ставлю реле для того чтобы зарядить кондеры до 532 вольт через резистор или NTC, а затем его включить. А там - указана напруга макс на контактах 240 в пост. Дык я предлагаю на это смачно плюнуть. Правильно ли будет так сделать ? Имеются ввиду соответствующие Wanja301, например или Bestar 901
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- _Pasha   Борьба с перенапряжениями   Jul 11 2008, 06:04
- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 10:04) Вы 2...   Jul 11 2008, 07:14
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 11 2008, 10:14) ...   Jul 11 2008, 11:55
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:55) Поня...   Jul 11 2008, 12:23
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 14:55) ... Я...   Jul 11 2008, 12:32
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 16:32) Чт...   Jul 11 2008, 13:03
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 16:03) 1. Ка...   Jul 11 2008, 13:31
- - _Pasha   Еще забыл интересное замечание. В моих 220-вольтов...   Jul 11 2008, 12:37
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:37) Еще з...   Jul 11 2008, 12:45
- - repairDV   Кстати, эта схема - как вариант регулирования тока...   Jul 11 2008, 13:24
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24) Н...   Jul 11 2008, 14:04
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 07:45) ...   Jul 15 2008, 07:41
||- - dpss   Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 11:41) Тольк...   Aug 4 2008, 18:36
||- - _Pasha   Цитата(dpss @ Aug 4 2008, 21:36) Мы элект...   Aug 5 2008, 06:01
- - White84   А каким напряжением запитывается схема управления ...   Aug 31 2008, 20:21
|- - _Pasha   Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 00:21) А как...   Sep 1 2008, 11:59
- - maximiz   ЦитатаДык я предлагаю на это смачно плюнуть. Наве...   Sep 4 2008, 16:24
- - Sergej s   Можно, но есть особенность - если реле отключится ...   Sep 4 2008, 20:33
- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 4 2008, 20:24) Навер...   Sep 5 2008, 09:48
|- - Sergej s   Кратковременный бросок напряжения изоляция реле д...   Sep 5 2008, 19:37
||- - _Pasha   Цитата(Sergej s @ Sep 5 2008, 23:37) Коне...   Sep 6 2008, 10:21
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 5 2008, 13:48) Сказан...   Sep 9 2008, 04:49
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Sep 9 2008, 08:49) А...   Sep 9 2008, 15:29
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 9 2008, 19:29) Единст...   Sep 10 2008, 05:55
- - maximiz   ЦитатаВот Вы пошутили, а смысла - не эксрактируецц...   Sep 9 2008, 16:43
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 9 2008, 20:43) Вот ...   Sep 10 2008, 06:12
- - maximiz   Цитата(_Pasha @ Sep 10 2008, 10:12) .... ...   Sep 10 2008, 08:11
|- - alexander55   Цитата(maximiz @ Sep 10 2008, 12:11) конт...   Sep 10 2008, 12:41
- - maximiz   ЦитатаПриятно одно, что есть условия для ее прекра...   Sep 10 2008, 21:15
- - _Pasha   2maximiz: я бы тоже в начало вынес. Для начала. П...   Sep 15 2008, 04:47