Привет всем! Проблема не новая, но порядком надоела: то, понимаш, индуктивности линии мало, то много. В общем, при включении рубильника из-за дребезга контактов и индуктивных нагрузок возникают перенапряжения порядка 2 кВ. Это знают все. Далее, входные цепи защищены варисторами на 750В (лично у меня так). При этом местный защитный автомат иногда отключается из-за большого импульсного тока. А в некоторых местах - отключается все время. Народ смотрит волком... Лечение - добавление индуктивности. Но при этом я не могу понять, по каким критериям надо выбирать величину индуктивности. Если кто знает наверняка, поделитесь, пожалуйста.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Jul 14 2008, 04:59
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Думал поговорим по поводу автоматов, а оказывается все-таки по поводу первоначального заряда конденсаторов в звене постоянного тока. Это две разные темы. Мои наблюдения по этим темам. По поводу автоматов. Номинальные токи автоматов: 1 1.25 1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 6.4 8.0 далее умножаем на множитель 10 и т.д. Характеристика автомата, как уже сказали, определяется буквой. На память B - кратность отсечки (I) 5-10 C - 3-5. Для регулируемых лучше С, для нерегулируемых - B. Характеристика в зоне L и S (long - длитеоьная тепловая и short - селективная (у мелких ее нет) см. характеристику производителя По второму вопросу. Желательно обеспечить плавный заряд конденсаторных банок. 1. При малом резисторе они очень долго заряжаются. 2. Желательно блокировать открытие тиристора до почти полного заряда. 3. В момент подачи напряжения обратите внимание на возможность приоткрывания тиристора. Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24)  я даже по недоразумению сжёг амперметр, когда додумался включить его на входе схемы. Бывает.  Когда дергают, забываешь чего-нибудь.
|
|
|
|
|
Jul 15 2008, 04:17
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(alexander55 @ Jul 14 2008, 07:59)  Желательно обеспечить плавный заряд конденсаторных банок. 1. При малом резисторе они очень долго заряжаются. Ниасилил  Цитата 2. Желательно блокировать открытие тиристора до почти полного заряда. 3. В момент подачи напряжения обратите внимание на возможность приоткрывания тиристора. 2. Все блокируется за счет moc3083 и Safe IR тиристоров. 3. Дык нету там такого! Самопроизвольное открывание тиристора было бы заметно  , поскольку приводило бы к выходу из строя всей схемы.
|
|
|
|
|
Jul 15 2008, 04:45
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 08:17)  Ниасилил  Да, написал без полбанки не поймешь. Читать надо так. Желательно обеспечить плавный заряд конденсаторных банок, но при большом резисторе они очень долго заряжаются. Это противоречивое требование, надо искать оптимум. Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 08:17)  2. Все блокируется за счет moc3083 и Safe IR тиристоров. 3. Дык нету там такого! Самопроизвольное открывание тиристора было бы заметно  , поскольку приводило бы к выходу из строя всей схемы. Хорошо, если так. Но проверять это надо основательно. При подаче питания схема может быть неуправляема до момента выхода источников на нормальный режим работы. Это тонкий момент для всех силовых схем.
|
|
|
|
|
Sep 1 2008, 16:20
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 8-03-08
Из: Орел
Пользователь №: 35 734

|
Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 08:45)  При подаче питания схема может быть неуправляема до момента выхода источников на нормальный режим работы. Это тонкий момент для всех силовых схем. согласно вышесказанному и интересно от какого источника запитывается схема управления? скорость его включения относительно скорости заряда конденсатора. а срабытывание от dU/dt оптрона полностью исключается. ведь насколько я понимаю все таки наличие выбросов предполагает протекание тока, или я неправильно понимаю?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
_Pasha Борьба с перенапряжениями Jul 11 2008, 06:04 alexander55 Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 10:04)
Вы 2... Jul 11 2008, 07:14 _Pasha Цитата(alexander55 @ Jul 11 2008, 10:14) ... Jul 11 2008, 11:55  alexander55 Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:55)
Поня... Jul 11 2008, 12:23  evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 14:55) ...
Я... Jul 11 2008, 12:32   _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 16:32) Чт... Jul 11 2008, 13:03    evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 16:03) 1. Ка... Jul 11 2008, 13:31 _Pasha Еще забыл интересное замечание.
В моих 220-вольтов... Jul 11 2008, 12:37 evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:37) Еще з... Jul 11 2008, 12:45 repairDV Кстати, эта схема - как вариант регулирования тока... Jul 11 2008, 13:24 _Pasha Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24)
Н... Jul 11 2008, 14:04    _Pasha Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 07:45) ... Jul 15 2008, 07:41     dpss Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 11:41) Тольк... Aug 4 2008, 18:36      _Pasha Цитата(dpss @ Aug 4 2008, 21:36) Мы элект... Aug 5 2008, 06:01 White84 А каким напряжением запитывается схема управления ... Aug 31 2008, 20:21 _Pasha Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 00:21) А как... Sep 1 2008, 11:59 maximiz ЦитатаДык я предлагаю на это смачно плюнуть.
Наве... Sep 4 2008, 16:24 Sergej s Можно, но есть особенность - если реле отключится ... Sep 4 2008, 20:33 _Pasha Цитата(maximiz @ Sep 4 2008, 20:24) Навер... Sep 5 2008, 09:48 Sergej s Кратковременный бросок напряжения изоляция реле д... Sep 5 2008, 19:37  _Pasha Цитата(Sergej s @ Sep 5 2008, 23:37) Коне... Sep 6 2008, 10:21 alexander55 Цитата(_Pasha @ Sep 5 2008, 13:48) Сказан... Sep 9 2008, 04:49  _Pasha Цитата(alexander55 @ Sep 9 2008, 08:49) А... Sep 9 2008, 15:29   alexander55 Цитата(_Pasha @ Sep 9 2008, 19:29) Единст... Sep 10 2008, 05:55 maximiz ЦитатаВот Вы пошутили, а смысла - не эксрактируецц... Sep 9 2008, 16:43 _Pasha Цитата(maximiz @ Sep 9 2008, 20:43)
Вот ... Sep 10 2008, 06:12 maximiz Цитата(_Pasha @ Sep 10 2008, 10:12) ....
... Sep 10 2008, 08:11 alexander55 Цитата(maximiz @ Sep 10 2008, 12:11) конт... Sep 10 2008, 12:41 maximiz ЦитатаПриятно одно, что есть условия для ее прекра... Sep 10 2008, 21:15 _Pasha 2maximiz: я бы тоже в начало вынес. Для начала.