реклама на сайте
подробности

 
 
> Борьба с перенапряжениями, на 3-фазном входе частотника
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 06:04
Сообщение #1


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Привет всем!
Проблема не новая, но порядком надоела: то, понимаш, индуктивности линии мало, то много.
В общем, при включении рубильника из-за дребезга контактов и индуктивных нагрузок возникают перенапряжения порядка 2 кВ. Это знают все. Далее, входные цепи защищены варисторами на 750В (лично у меня так). При этом местный защитный автомат иногда отключается из-за большого импульсного тока. А в некоторых местах - отключается все время. Народ смотрит волком...
Лечение - добавление индуктивности. Но при этом я не могу понять, по каким критериям надо выбирать величину индуктивности. Если кто знает наверняка, поделитесь, пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_Pasha
сообщение Sep 5 2008, 09:48
Сообщение #2


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(maximiz @ Sep 4 2008, 20:24) *
Наверное, не стОит. smile.gif Влажность повысится а атмосферное давление понизится при вдохе smile.gif
Хотя, если попробовать через две контактные группы...

Вот Вы пошутили, а смысла - не эксрактируеццо. Через две - последовательно, еще где-то понятно, но не параллельно ж...

Цитата(Sergej s @ Sep 5 2008, 00:33) *
Можно, но есть особенность - если реле отключится под напругой
есть опасность выгорания контактов. Предельное напряжение
определяетя отключающей способностью, на включение параметры
серьезно выше...


Поскольку вопрос, в принципе, конкретный, я буду придираться к словам smile.gif
1. Отключиться под напругой - чревато при индуктивной нагрузке только . В данном случае такого нет - есть только емкости.
2. Почему мы должны принимать во внимание, что на вкл выше? Сказано же - зарядились - потОм включили. Зачем нам гемор?!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sergej s
сообщение Sep 5 2008, 19:37
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 24-02-07
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621



Кратковременный бросок напряжения изоляция реле должна выдержать, у него есть запас на коммутационные выбросы. А в документации и так допустимые токи и напряжения приводятся для активной нагузки, то что замкнуть цепь легче чем потом разорвать вроде особых подтверждений не требует.
В остальном в вашей ситуации реле работает легком режиме, ожидать ухудшения изоляции
изза распыления материала контактов не приходится, защиту от случайного отпускания реле
тоже несложно предусмотреть. Конечно на счет особо миниатюрных исполнений есть сомнения.

Сообщение отредактировал Sergej s - Sep 5 2008, 19:41
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- _Pasha   Борьба с перенапряжениями   Jul 11 2008, 06:04
- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 10:04) Вы 2...   Jul 11 2008, 07:14
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 11 2008, 10:14) ...   Jul 11 2008, 11:55
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:55) Поня...   Jul 11 2008, 12:23
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 14:55) ... Я...   Jul 11 2008, 12:32
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 16:32) Чт...   Jul 11 2008, 13:03
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 16:03) 1. Ка...   Jul 11 2008, 13:31
- - _Pasha   Еще забыл интересное замечание. В моих 220-вольтов...   Jul 11 2008, 12:37
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:37) Еще з...   Jul 11 2008, 12:45
- - repairDV   Кстати, эта схема - как вариант регулирования тока...   Jul 11 2008, 13:24
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24) Н...   Jul 11 2008, 14:04
- - repairDV   У вас там получается - в момент включения входного...   Jul 12 2008, 20:38
|- - alexander55   Думал поговорим по поводу автоматов, а оказывается...   Jul 14 2008, 04:59
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 14 2008, 07:59) ...   Jul 15 2008, 04:17
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 08:17) Ниаси...   Jul 15 2008, 04:45
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 07:45) ...   Jul 15 2008, 07:41
||- - dpss   Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 11:41) Тольк...   Aug 4 2008, 18:36
||- - _Pasha   Цитата(dpss @ Aug 4 2008, 21:36) Мы элект...   Aug 5 2008, 06:01
|- - White84   Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 08:45) ...   Sep 1 2008, 16:20
|- - _Pasha   Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 20:20) согла...   Sep 4 2008, 16:08
- - White84   А каким напряжением запитывается схема управления ...   Aug 31 2008, 20:21
|- - _Pasha   Цитата(White84 @ Sep 1 2008, 00:21) А как...   Sep 1 2008, 11:59
- - maximiz   ЦитатаДык я предлагаю на это смачно плюнуть. Наве...   Sep 4 2008, 16:24
- - Sergej s   Можно, но есть особенность - если реле отключится ...   Sep 4 2008, 20:33
||- - _Pasha   Цитата(Sergej s @ Sep 5 2008, 23:37) Коне...   Sep 6 2008, 10:21
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 5 2008, 13:48) Сказан...   Sep 9 2008, 04:49
|- - _Pasha   Цитата(alexander55 @ Sep 9 2008, 08:49) А...   Sep 9 2008, 15:29
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Sep 9 2008, 19:29) Единст...   Sep 10 2008, 05:55
- - maximiz   ЦитатаВот Вы пошутили, а смысла - не эксрактируецц...   Sep 9 2008, 16:43
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 9 2008, 20:43) Вот ...   Sep 10 2008, 06:12
- - maximiz   Цитата(_Pasha @ Sep 10 2008, 10:12) .... ...   Sep 10 2008, 08:11
|- - alexander55   Цитата(maximiz @ Sep 10 2008, 12:11) конт...   Sep 10 2008, 12:41
- - maximiz   ЦитатаПриятно одно, что есть условия для ее прекра...   Sep 10 2008, 21:15
- - _Pasha   2maximiz: я бы тоже в начало вынес. Для начала. П...   Sep 15 2008, 04:47