Вообще при выборе интерфейса используйте стандартные решения ,чтобы потом не было мучительно больно в застрявшем лифте!!!! 1-проводные решения типа "пожарно-охранных интерфейсов"(1-wire. и др)использовать я бы не рекомендовал, низкая помехоустойчивость с силовой электросетью, тем более при такой длине. Шина ASI по стандарту 100м,на смонтированном обьекте реально работает длиной 130м,вместе с распределёнными частотниками в конвеерной системе.С повторителями шины длину сети можно увеличить до 300м максимальное количество входных датчиков 248. К модулям ввода можно подключать любые стандартные датчики pnp,npn c отдельным питанием 24 в,можно российского производства.В вашем случае один модуль ввода на 2этажа, либо использовать индуктивные или фотоэлектрические ASI-датчики непосредственно на шине по 1 на зтаж . Для опроса датчиков есть недорогие мини-контроллеры (подобие LOGO) ,и преобразователи интерфейсов.если вопрос актуален могу предоставить документацию, датчики.
|