Цитата(navy2000 @ Sep 23 2008, 17:33)

Сеть будет работать при правильно установленных терминаторах. Но при обрыве линии (допустим оторвался последний прибор, который содержит терминатор) постоянная времени сильно увеличится. Это приведет к тому, что когда передатчик будет ставить рецисив после доминанты разряд емкости кабеля еще не произойдет и (увидев доминанту в линии) передача будет заблокирована. Никто не сможет сделать передачу. Сеть перестанет работать.
Живучесть сети САН одна из заявленных фишек. Обещано, что при обрыве сеть будет продолжать функционировать в образовавшихся подсегментах. Кроме того заявлено, что сеть будет проложать функционировать даже при обрыве одного из двух проводов кабеля, не считая экранного. Однако Ваши слова логичны. И как это все совместить?