реклама на сайте
подробности

 
 
> Порядок подключения ISP, Программирование AVR
RomanRom
сообщение Sep 1 2005, 14:34
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 231
Регистрация: 14-02-05
Пользователь №: 2 635



Каким должен быть порядок подключения и отключения шнурка ISP к AVR? Имеется PonyProg с подключением к COM-порту по стандартной схеме - на диодах и одном транзисторе.
1) Сначала подать питание на AVR, затем вставить шнур ISP от компьютера в разъем на плате, выключать в обратном порядке или наоборот?
2) Можно ли оставлять шнурок ISP при работающем компьютере подключенным к AVR при отсутствии на контроллере питания?

Вобщем-то на это до сих пор не обращалось внимания и все проходило нормально в разных вариантах подключения. Но вот недавно вышел из строя вывод MOSI на ровном месте - или камень такой попался, или бутерброд упал маслом вниз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
andrvisht
сообщение Sep 1 2005, 15:33
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 298
Регистрация: 29-08-05
Пользователь №: 8 064



При подключении к Порту компа желательно чтобы питание на шнуре не было.
Но я иногда забывал и ничего smile.gif.
Еще рекомендуют подключать проц через резисторы порядка 100 Ом, но они и в программаторе есть. Может просто не повезло?