> Порядок подключения ISP, Программирование AVR
RomanRom
сообщение Sep 1 2005, 14:34
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 231
Регистрация: 14-02-05
Пользователь №: 2 635



Каким должен быть порядок подключения и отключения шнурка ISP к AVR? Имеется PonyProg с подключением к COM-порту по стандартной схеме - на диодах и одном транзисторе.
1) Сначала подать питание на AVR, затем вставить шнур ISP от компьютера в разъем на плате, выключать в обратном порядке или наоборот?
2) Можно ли оставлять шнурок ISP при работающем компьютере подключенным к AVR при отсутствии на контроллере питания?

Вобщем-то на это до сих пор не обращалось внимания и все проходило нормально в разных вариантах подключения. Но вот недавно вышел из строя вывод MOSI на ровном месте - или камень такой попался, или бутерброд упал маслом вниз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
BVU
сообщение Sep 2 2005, 05:06
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 301
Регистрация: 30-11-04
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264



Порядок подключения к 'рабочей системе' находящаяся под напряжением питания 'вспомогательных устройств' так же находящиеся под питающим напряжением таков:
1. подключается общий проводник именуемый - 'земля'.
2. подключается проводник питающего напряжения, при условии однономинального значения напряжения с основной системой.
3. подключаются сигнальные линии по совместимости направлений вход-выход, логических уровней и динам-диапазона (для аналога), так же необходимо учитывать нагрузочную способность выходных каскадов т.е согласование радио-цепей!


--------------------
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:32
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016