PWM уже занят, остались только таймеры, а нужно получить еще ШИМ сигнал с переменной скважностью. Когда делал проект на LPC2148, обошелся toggl-ами пинов. Сейчас взял LPC2366, опять та же проблема. Можно сбросить/установить пин, используя регистр сравнения таймера. А чем его обратно возвращать в момент сброса счетчика? Получается, что ШИМ таймером не сделать.
Я что-то не понял в даташите или может есть обходные пути?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
zhek
сообщение Oct 1 2008, 04:15
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 29-12-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 692



Главная проблема-то в том, что частота ШИМ требуется 72 кГц. Чтобы устанавливать и сбрасывать пин, нужно дергаться в прерывания 2 раза за период, т. е. каждые 7 мкс. Для АРМа это напряжно, да еще и считать нужно много, иначе зачем он. А при маленьких значениях коэффициента заполнения вообще не успеть перенастроить.
А вот насчет того, что LPC2103 более новые - я этого не знал. Надо поглядеть в их сторону.