Всем привет. Дело в следующем, имеется система сбора данных "Сервер- <WiFi>- клиент", в качестве "клиентов" используется устр-ва на базе СPU<-UART->WiPort. Скорость работы по UART 921600. Режим сети-инфраструктура, стандарт G. Режим сбережения энергии в WiPorte включен, Date rate - Auto.
Система с некоторой периодичностью опрашивает "клиентов" При количестве "клиентов" 4-6 шт, проблем не возникает (устойчивая связь, работает сутки напролет), а вот когда количество узлов возрастает до 12-15, происходит следующее: периодически теряется связь с каким либо узлом в сети (в случайном порядке), причем через какое-то время связь либо восстанавливается полностью, либо частично. Частично в данном случае означает, что соединение по радио есть а данные из порта радиомодуля не читаются, такое ощущение, что зависает UART радиомодуля, т.к после сброса питания радиомодулю или через вывод Ресет ВиПорта, все исправляется, причем сам радиомодуль находясь в таком "зависе" сильно греется. Думаю это как то связано с зависанием процессора DSTin ВиПорта. Может у кого есть исходники или дизассемблированная прошивка ВиПорта? Думаю ввести возможность программного сброса, процессора (WatchDog) и попутно попытаться уменьшить потребление ВиПорта.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
one_man_show
сообщение Oct 3 2008, 09:40
Сообщение #2


Помогу, чем смогу
******

Группа: Админы
Сообщений: 2 786
Регистрация: 28-05-04
Из: Москва
Пользователь №: 25



CPK - это программный комплект разработчика для создания собственной версии прошивки, в состав входит полная библиотека с поддержкой всех протоколов из стека TCP/IP, примеры применения и документация. Комплект распространяется бесплатно, но при соблюдении условий, которые устанавливает локальный дистрибутор. Обращайтесь к ним.

Думаю, в Вашем случае первое, что нужно сделать, это подключить временно, чтобы провести тест, внешнее питание с запасом по потреблению и обеспечить дополнительный отвод тепла.


--------------------
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:46
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016