реклама на сайте
подробности

 
 
> External Interrupt 3 (EINT3) LPC2378
svl
сообщение Oct 7 2008, 08:52
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 20-12-07
Пользователь №: 33 465



Здравствуйте.
Есть ли возможность задействовать External Interrupt 3 (EINT3) в LPC2378 без shared with GPIO interrupts?
Т.е. EINT3 функционально одинаковый с EINT0,1,2.
Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
vet
сообщение Oct 7 2008, 11:59
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 550
Регистрация: 16-06-04
Из: Казань
Пользователь №: 32



События на этих портах не будут вызывать обработчик EINT3, если это не разрешено явно для каких-либо выводов данных портов. Посмотрите, не пишет ли код инициализации в регистры IOnIntEnF/IOnIntEnR.


--------------------
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!