Здравствуйте, друзья.

Разрабатывается аналого-цифровое устройство. Имеются прецизионные и высокоскоростные узлы. В нём же расположено твердотельное реле с детектором нуля, для нагрузки 1 кВт.
Низковольтное питание организуется посредством обычного трансформатора, выпрямительного моста, конденсатора и нескольких линейных стабилизаторов.
Кусок схемы:
Прикрепленное изображение


Перед трансформатором планирую поставить ЭМС-фильтр F1: B4110 (PDF прикладываю). Но начал сомневаться в необходимости этого фильтра, так как присутствует трансформатор.
В каких случаях использование данных фильтров оправдано?

Спасибо.
Прикрепленный файл  B84110.pdf ( 127.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Stepanich
сообщение Oct 8 2008, 08:32
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 8-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 847



alexander55, спасибо.

1. Нужен ли этот фильтр для защиты устройства при применении вышеописанной схемы питаня?

2. Защита от помех, идущих от устройства не требуется.

Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vic
сообщение Oct 8 2008, 09:31
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 241
Регистрация: 22-11-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192



Цитата(Stepanich @ Oct 8 2008, 12:32) *
alexander55, спасибо.

1. Нужен ли этот фильтр для защиты устройства при применении вышеописанной схемы питаня?

2. Защита от помех, идущих от устройства не требуется.

Спасибо.

Данные фильтры применяются для обеспечения ЭМС Вашего устройства и всех остальных приборов и оборудования, т.е. основное назначение защитить все вокруг от влияния Вашего изделия. В Вашем случае применение такого фильтра совершенно не оправдано, если Вы не собираетесь проходить ЭМС и сертифицировать изделие.
Подавление помех в цепях питания цифровых и аналоговых схем делается по другим принципам и на низкой стороне.