> Можно ли теоретически узнать ток нагрузки транса, по его нагрузочной характеристике
Flasher
сообщение Sep 9 2008, 21:03
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 374
Регистрация: 6-09-05
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294



Вот скажите, господа теоретики и практики- если есть трансформатор с неизвестными данными(ну для определенности первичная точно 220, сердечник торроидальный или Ш-образный- это уже варианты ) можно ли без расчетов и прикидок сечения сердечника и сечения провода вторички только по нагрузочной характеристике определить номинальный выходной ток по вторичке.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Vlad_66
сообщение Oct 12 2008, 12:50
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 14
Регистрация: 19-02-06
Из: Харьков
Пользователь №: 14 505



Нагрузочная характеристика зависит от потерь на активном сопротивлении обмоток. Это же определяется напряжением короткого замыкания - сколько вольт от номинала надо подать на первичную обмотку, чтобы через закороченную вторичную тек номинальный ток. Так напряжение КЗ изменяется от 5% в мощных стандартных трансформаторах до 20% и больше у маломощных китайцев. Так что это узнавание - пальцем в небо :-(