реклама на сайте
подробности

 
 
> Термопара S-типа (Платина Родий-Платина), Чем усиливать и корректировать перед АЦП. +-1 градус.
InvisibleFed
сообщение Oct 15 2008, 02:48
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 18-11-06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469



Здравствуйте. Собственно, из темы. AD595 с перекалибровкой пойдет? Что еще посоветуете?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
slog
сообщение Oct 15 2008, 04:54
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489



Зачем её усиливать и корректировать до АЦП?
Надо сразу цифровать сигма-дельта АЦП, потом корректировать в цифре с учетом холодного спая.


--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:19