реклама на сайте
подробности

 
 
> Разъемы RJ45 для шины RS485/422
Огурцов
сообщение Oct 16 2008, 16:34
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



В общем, теряюсь в догадках. С одной стороны - весьма положительный опыт использования разъемов RJ45 в сетях ethernet, с другой - последовательное соединение сегментов шины пропорциалнально снизит надежность.

Есть ли у кого успешные реализации сабжа ? Или это ненадежное баловство ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Oct 16 2008, 17:39
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



У нас винтовые клемники используются. С RJ45 монтажники на объектах нат@хались бы от души cranky.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 16 2008, 18:03
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(rezident @ Oct 16 2008, 20:39) *
У нас винтовые клемники используются. С RJ45 монтажники на объектах нат@хались бы от души cranky.gif

де это "у вас"?
Разъемы выпускаются МАССОВО. Они стандартизованы давно и нет признаков того, что кто-то собирается стандарт пересмотреть.
По роду занятий контактирую с десятками, если не сотнями людей, которые применяют эти самые RG-45. Никто не жаловался на характеристики разъема. А ведь в число этих людей входят, эксплуатирующие сети по 5000-10000 абонентов. Причем, значительная часть разъемов эксплуатируется на открытом воздухе ("под навесом")
Сам пропустил через свои руки тысячи. Если разъем кондиционный и грамотно опрессован - все работает годами.
На партии в 300-500 шт может попадаться один дефект, чаще связанный не с самим разъемом, а с небрежной опрессовкой или плохим инструментом.
Наймите непьющих монтажников, купите им нормальные обжимки и все будет в порядке.
Ну, матчасть еще подучить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Oct 16 2008, 21:23
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 00:03) *
де это "у вас"?
В устройствах промавтоматики.
Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 00:03) *
Разъемы выпускаются МАССОВО. Они стандартизованы давно и нет признаков того, что кто-то собирается стандарт пересмотреть.
По роду занятий контактирую с десятками, если не сотнями людей, которые применяют эти самые RG-45. Никто не жаловался на характеристики разъема. А ведь в число этих людей входят, эксплуатирующие сети по 5000-10000 абонентов. Причем, значительная часть разъемов эксплуатируется на открытом воздухе ("под навесом")
Сам пропустил через свои руки тысячи. Если разъем кондиционный и грамотно опрессован - все работает годами.
На партии в 300-500 шт может попадаться один дефект, чаще связанный не с самим разъемом, а с небрежной опрессовкой или плохим инструментом.
Наймите непьющих монтажников, купите им нормальные обжимки и все будет в порядке.
Ну, матчасть еще подучить.
Любопытно, что именно используя такую эксперссию вы пытались сообщить? cranky.gif Я вовсе не против RJ-45 в принципе. laughing.gif Я лишь указал, что монтажникам не нравится такой способ соединения, т.к. а) для него нужен специальный (отдельный) инструмент, который больше нигде ими не используется, б) обжатый провод через гермоввод уже не протащищь, в) после монтажа и запуска объекта обычно нет необходимости отсоединять устройства коммуникации, так что удобство соединения/отсоединения RJ-45 особой рояли не играет, г) монтируемые системы не всегда работают в отапливаемых помещениях, а чаще на объектах с повышенной влажностью, д)... ну и т.д. В оффисных помещениях, на стационарных местах, да, подключение с помощью RG-45 довольно удобно, в тех же условиях, где используются наши устройства - преимуществ у них нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 16 2008, 21:38
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 00:23) *
В устройствах промавтоматики.
Любопытно, что именно используя такую эксперссию вы пытались сообщить? cranky.gif
...... В оффисных помещениях, на стационарных местах, да, подключение с помощью RG-45 довольно удобно, в тех же условиях, где используются наши устройства - преимуществ у них нет.

Не, на затопляемую раз в квартал подлодку они, конечно же, не годятся.....
Все компоненты рассчитаны на применение в условиях, оговоренных в ТУ (ну, даташитах, если угодно).
А экспрессия связана с тем, что за....лся смотреть на изжеванные клеммники с потерянными винтами и кусками проводов, просто вырванными "с мясом". Вы уж простите великодушно, ничего личного...
Применяем наряду с RJ и клеммники.
У пользователей то ли монтажники сплошь пьянота, то ли масла в голове не хватает купить отвертку с соответствующим размером лезвия. Ну, и запомнить в какую сторону откручивается, в какую закручивается винт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Огурцов   Разъемы RJ45 для шины RS485/422   Oct 16 2008, 16:34
|- - Огурцов   Цитата(rezident @ Oct 16 2008, 17:39) У н...   Oct 16 2008, 18:18
- - Rst7   Цитатаи устройства (5..10 штук) включать последова...   Oct 16 2008, 18:27
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Oct 16 2008, 18:27) Это хор...   Oct 16 2008, 20:50
|- - aaarrr   Цитата(Огурцов @ Oct 17 2008, 00:50) Коне...   Oct 16 2008, 20:57
- - ukpyr   Для простых электриков-монтажников удобнее и понят...   Oct 17 2008, 08:45
|- - Огурцов   Цитата(ukpyr @ Oct 17 2008, 08:45) Для пр...   Oct 17 2008, 12:56
|- - MrYuran   Цитата(Огурцов @ Oct 17 2008, 16:56) Вопр...   Oct 17 2008, 13:04
|- - Огурцов   Цитата(MrYuran @ Oct 17 2008, 13:04) Розе...   Oct 17 2008, 13:37
|- - Огурцов   Покурил. Нужно делать "медиа"-конвертер....   Oct 17 2008, 16:53
|- - rezident   Цитата(Огурцов @ Oct 17 2008, 22:53) Поку...   Oct 17 2008, 18:35
|- - aaarrr   Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 22:35) А н...   Oct 17 2008, 18:45
||- - Огурцов   Цитата(aaarrr @ Oct 17 2008, 18:45) Ага, ...   Oct 17 2008, 19:09
||- - Microwatt   Цитата(aaarrr @ Oct 17 2008, 21:45) Ага, ...   Oct 17 2008, 19:37
||- - aaarrr   Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 23:37) Мо...   Oct 17 2008, 20:00
||- - rezident   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 01:37) Мо...   Oct 17 2008, 20:12
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 23:12) 75В...   Oct 17 2008, 21:19
||- - rezident   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 03:19) По...   Oct 17 2008, 22:03
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 01:03) По-...   Oct 17 2008, 22:19
||- - rezident   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 04:19) Мо...   Oct 17 2008, 23:24
||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 22:19) А ...   Oct 18 2008, 00:24
|||- - Огурцов   А идея, оказывается, не настолько безумна. http:/...   Oct 18 2008, 18:00
||||- - Огурцов   Некоторые формулы: http://www.cta.ru/pdf/1997-3/no...   Oct 18 2008, 19:22
||||- - rezident   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2008, 00:00) А ид...   Oct 18 2008, 19:25
|||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Oct 18 2008, 03:24) Сего...   Oct 18 2008, 19:35
|||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 19:35) По...   Oct 18 2008, 21:38
|||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2008, 00:38) На з...   Oct 18 2008, 22:21
|||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 22:21) То...   Oct 19 2008, 00:37
|||- - Огурцов   Кстати, там же. И никто ведь не подсказал: Цитат...   Oct 19 2008, 01:09
|||- - Огурцов   Хех, а вот и картиночка (последние две) для елочки...   Oct 19 2008, 02:48
||- - rezident   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 04:19) Мо...   Oct 18 2008, 22:42
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 01:42) Наш...   Oct 18 2008, 23:24
||- - aaarrr   Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 02:42) при...   Oct 18 2008, 23:26
|||- - Microwatt   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2008, 02:26) Тоже ...   Oct 19 2008, 00:48
|||- - aaarrr   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2008, 04:48) А ...   Oct 19 2008, 11:42
|||- - Microwatt   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2008, 14:42) Про з...   Oct 19 2008, 13:24
|||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2008, 13:24) Во...   Oct 19 2008, 15:25
|||- - Огурцов   Поскольку ответов маловато, а отзывов практически ...   Oct 19 2008, 18:50
|||- - Огурцов   Вспомнил еще вариант. Для rs485/can. Если использо...   Oct 20 2008, 11:42
||- - Rst7   Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 01:42) ...   Oct 19 2008, 07:28
|- - Огурцов   Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 18:35) А н...   Oct 17 2008, 18:58
|- - rezident   Цитата(Огурцов @ Oct 18 2008, 00:58) Нет,...   Oct 17 2008, 19:29
|- - Огурцов   Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 19:29) Я к...   Oct 17 2008, 21:27
- - ukpyr   ЦитатаВопрос: есть ли в природе разъемы под RJ45, ...   Oct 17 2008, 13:24
- - aaarrr   Лихо очень считаете. А питание? Надежность такое р...   Oct 17 2008, 19:02
- - revolution   Цитата(ukpyr @ Oct 17 2008, 11:45) Для пр...   Oct 17 2008, 19:51
- - Владимир   Цитата(revolution @ Oct 18 2008, 01:51) * А для эт...   Oct 17 2008, 20:28
|- - Огурцов   Проще один раз увидеть © Функционально м.б. как-то...   Oct 17 2008, 21:09
|- - rezident   Цитата(Владимир @ Oct 18 2008, 02:28) Да ...   Oct 17 2008, 21:43
|- - Огурцов   Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 21:43) кон...   Oct 17 2008, 21:56
- - rezident   Частичный Извиняюсь, наболело У нас видимо тако...   Oct 19 2008, 12:22


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:41
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016