Цитата(Iouri @ Sep 8 2005, 15:58)
To Sergey_P:
все наши продукты проходят процесс сертификации,
иногда просто нету смысла бороться с тем, что не требуется
например когда в Ethernet подают 6кв и предполагают, что он
не потеряет пакет, то это глупо.
в вашей ситуции попробуйте изменить алгоритм анализа даных
с ацп.
еще вопрос когда вы говорит, что увас збои, что кокретно
происходит? виснет процесор ацп уходит в насыщение теряются
данные из буферов опишите подробнее.
удачи пишите спрашивайте
какой это тест для какой страны?
тесты для России

а вы в каком (территориально) месте трудитесь

причем, нам эти тесты пройти надо....
Наше устройство состоит из 3-х плат(плат питания, плата обработка информации - процессорная часть, плата на которую заводятся аналоговые сигналы).
Раньше, когда вся схемная земля присоединялясь к корпусу - зависал проц, при подаче помех.
Теперь переработали платы, схемная земля соединяется с корпусом через конденсаторы. Проц теперь не виснет.
Однако, сейчас при подаче помех, на АЦП формируется ложный сигнал, мы считываем информацию с него и видим, что приходит выброс.
До АЦП стоят фильтры, которые этот бы импульс не пропустили.
На платах я делаю LC-фильтры по питанию.
Если что-то непонятно излагаю, могу сделать рисунки, так как вопрос открыт и помехи пролезают