Добрый день.Прошу помощи в запуске БП Fujitsu-Siemens A3C40084174,он же LITEON PS3601-1F. БП- рабочий,но надо запустить отдельно,без сервера.
Схемы естественно нет.Монтаж очень плотный SMD. БП собран на: UC3845, CD40106BE, LM393NG- 2шт, LM324N, LM358N, LM339N- 2шт. Даже не знаю, с какого места подступиться.Где искать дежурку?Защиты и пр. прелести?
На разъеме есть напруги:
4,9, 3,95, 1,5, 0,3в. Нога 3,95в занижена относительно других,т.е. при горячей замене подключается последней. Замыкание на массу 4,9 ничего не дает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Максим Зиновьев
сообщение Nov 5 2008, 19:19
Сообщение #2


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Цитата
Где загорится при 5 В на горящей- это что имеется ввиду?


Это и есть дежурка. Дежурка в АТХ2 5В, 2А, в серверных не думаю, что сильно меньше.

А лампочка ваша не сильно мощная, м.б. в защиту дежурка уходит на толстой холодной спирали?

Честно говоря, фотографий много, но ничего не разобрать sad.gif

Судя по напряжению на банках 450 В, PFC есть там
Go to the top of the page
 
+Quote Post
junaco
сообщение Nov 5 2008, 19:52
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 2-11-07
Пользователь №: 31 973



Цитата(maximiz @ Nov 5 2008, 22:19) *
Это и есть дежурка. Дежурка в АТХ2 5В, 2А, в серверных не думаю, что сильно меньше.

А лампочка ваша не сильно мощная, м.б. в защиту дежурка уходит на толстой холодной спирали?

Честно говоря, фотографий много, но ничего не разобрать sad.gif

Судя по напряжению на банках 450 В, PFC есть там


Т.е. еще раз: -на каком контакте загорится лампа,там и дежурка. Так? Или, дежурка там,где при подключении понижаются обороты вентилятора?
А более детальное фото есть смысл делать только вполне конкретной части схемы. Остается определиться -какой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:01
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016