Добрый день.
Для реализации фазового метода регулирования яркости свечения лампы возникла необходимость определения перехода сетевого напряжения через 0. Не хочу подсоединяться напрямую к 220В (чтобы ничего не взорвать). Возникла мысль: что если использовать переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора для этих целей? Автоматически получается гальваническая развязка от сети и небольшое напряжение которое можно погасить до необходимого уровня парой резисторов. Вот только не знаю как там обстоят дела со сдвигом фаз. Вобщем выскажите пожалуйста своё мнение по этой идее smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sera_os
сообщение Nov 6 2008, 09:56
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(mempfis_ @ Nov 6 2008, 11:31) *
Возникла мысль: что если использовать переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора для этих целей?

Собирал такое. Выпрямленую, но не сглаженную вторичку, подавал на компаратор. Все работало замечательно.


--------------------