Группа: Свой
Сообщений: 497
Регистрация: 9-06-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
При попытке ститать данные по SPI с ADIS16201 на DOUT устанавливается 1В постоянки и видно дребезг, как-будьто конфликт вход-выход. Ножка на атмеге точно установлена как вход, т.е. конфликтовать не должна.
Группа: Свой
Сообщений: 1 235
Регистрация: 14-05-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Так может в все таки не правильно подключили? У контроллера есть выводы MISO - Master Input Slave Output и MOSI - Master Output Slave Input. Т.е. DOUT от вашей ADIS16201 должен быть подключен к линии MISO, если МК работает в режиме мастера. Ну и еще стандартно, надо установить линию SS на выход.