Цитата(AlexRayne @ Nov 27 2008, 14:42)

Драсте всем!
делаем БП с токами вторички более 60А. еще пока имеем макет - но уже проблемно работать с проводниками. сейчас используем медную шину из твердой меди 10х(2...3)мм и сединяем куски
...
была идея использовать многожильный провод и клемники (начальство зарубило идею по причине что ето сложнее и габариты у них большие) - подскажите, кто имел дело, такой вариант лучше или хуже того что сейчас пользуем?
Если БП на высокй частоте, то нужно использоать скрутку из тонких проволок.
Для 50Гц, при токе 60А, достаточно сечения 6 мм кв. С учётом перегрева можно и меньше.
Стыковку лучше выполнять на технологическом клеммном соединителе, установленном на корпусе трансформатора.
Можно опрессовывать трубкой или
клеммами, если клеммы то под гайку.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 27 2008, 18:28