> Как синхронизировать два генератора?
_Alfred_
сообщение Nov 28 2008, 20:56
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 73
Регистрация: 13-07-05
Пользователь №: 6 757



Здравствуйте!

Стоит следующая задача:
Нужно генерировать сигнал и излучать передающим датчиком. Сигнал трансформируется и принимается приемным датчиком, после чего оцифровывается при помощи АЦП. Данные с АЦП передаются в процессор и по ним производятся вычисления (рис.1). Из-за помех решено использовать несколько замеров, а их результаты суммировать (метод накопления).

Проблема в следующем: в качестве генератора используется AVR (тактовая до 16 (20) МГц), должна быть возможность более-менее плавно регулировать его частоту от 50% до 100%. АЦП должно работать на частотах 100МГц и более. Ес-но генераторы тактового сигнала у них разные и при многократном суммировании данные будут "плыть", а это очень сильно влияет на качество результата. Нужно, что бы в момент запуска фронты обоих тактовых совпадали (рис. 2) или расстояние между этими фронтами было постоянным.

Напрашивается ФАПЧ с несколькими выходами, но с ними никогда не работал, поэтому и прошу совета - ткните носом, что использовать help.gif

P.S. Конечно логично бы было запустить генератор на той же частоте что и АЦП - но это либо ставить дорогой МК, либо ПЛИС, а с ПЛИСами никогда не работал...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_Alfred_
сообщение Dec 2 2008, 10:44
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 73
Регистрация: 13-07-05
Пользователь №: 6 757



Цитата(андр @ Dec 2 2008, 10:11) *
а как относятся тактовые частоты АЦП и процессора
например: тактовая частота процессора от 8МГц до 16МГц, при этом
тактовая частота АЦП всегда 100МГц, я правильно понял??
Да. Желательно что бы АЦП всегда работал на максимальной частоте или близкой к ней.

Цитата(Alex11 @ Dec 2 2008, 10:20) *
Кроме того, если отклик среды похож на то, что изображено на картинке, то Вам не хватает частоты АЦП раз в десять, чтобы это измерить. Если же это вч шум, то его хорошо бы отфильтровать аналогом до АЦП, особенно при такой амплитуде.
Сигнал имеет другой вид. Это я нарисовал для пояснения сути. В принимаемом сигнале есть узкие пики которые собственно говоря и нужно отслеживать. Синхронизация нужна что бы пики не "смазывались". Ну и шум тоже там в широкой полосе, иногда по амплитуде больше самих пиков.

Цитата(андр @ Dec 2 2008, 10:39) *
Возможно не всё правильно понял, но если использовать ADF4360-8
две штуки то очень даже легко получить два когерентных синфазных сигнала от 65МГц до 400МГц каждый.
Спасибо, сегодня посмотрю с чем их едят smile.gif