имеется импульсник на 300Вт (5В60А) по классической схеме комповых блоков
как узнать сколько будет пусковой ток при включении для того что бы не срабатывали входные автоматы и для рассчета кабеля подводящего
(блоков будет около 88 шт. поключаться одновременно)
Что то сам забыл енти тонкости после института smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 10 2008, 15:11
Сообщение #2





Guests






Цитата(backa @ Dec 10 2008, 18:03) *
имеется импульсник на 300Вт (5В60А) по классической схеме комповых блоков
как узнать сколько будет пусковой ток при включении для того что бы не срабатывали входные автоматы и для рассчета кабеля подводящего
(блоков будет около 88 шт. поключаться одновременно)
Что то сам забыл енти тонкости после института smile.gif


Пусковой ток -Пиковое входное напряжение поделить на сопротивление всех входных цепей-провода-термистор-фильтр-ESR и что там еще...

Лучше всего - включите всю эту радость с хоть маленькой, но задержкой... сразу не скажу, как, но неплохой выход... Второй вариант - общий ограничитель зарядного тока на всю группу, после пуска - замкнуть его. И потом уже только включать сами блоки (нагрузку). Примерно в таком порядке.