> Как расчитать пусковой ток блока импульсного питания, для выбора входных автоматов
backa
сообщение Dec 10 2008, 15:03
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 313
Регистрация: 15-06-05
Из: Минск
Пользователь №: 6 028



имеется импульсник на 300Вт (5В60А) по классической схеме комповых блоков
как узнать сколько будет пусковой ток при включении для того что бы не срабатывали входные автоматы и для рассчета кабеля подводящего
(блоков будет около 88 шт. поключаться одновременно)
Что то сам забыл енти тонкости после института smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Microwatt
сообщение Dec 10 2008, 17:25
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(backa @ Dec 10 2008, 19:03) *
имеется импульсник на 300Вт (5В60А) по классической схеме комповых блоков
как узнать сколько будет пусковой ток при включении для того что бы не срабатывали входные автоматы и для рассчета кабеля подводящего
(блоков будет около 88 шт. поключаться одновременно)
Что то сам забыл енти тонкости после института smile.gif

Во многих импульсных источниках пусковой ток нормируется на уровне 40А. Может и есть стандарт, но это вроде стандарта де-факто.
Это достаточно короткий переходной процесс (десятки - сотни микросекунд), электромеханические автоматы могут и не отработать.
Рассуждения о "таблетках" (терморезисторах) хороши в теории. На практике не везде они есть ( ну, у китайских товарищей в источниках для компьютеров, так у 90% точно нет!) и терморезисторная защита не работает при частом включении источника. Никто формальные требования включать источник повторно через 30-60 с не выполняет.
88 источников одновременно? Задачка..... Решать ее строго бесполезно. мы не знаем параметров сети.
Небольшой дроссель, мне кажется, решит эту проблему. Килоампер и сама проводка не пропустит.
А так ли уж необходимо включать все одновременно? Ну, три-четыре пакетника на помещение с раздельным по времени включением по 20-30 нагрузок должны упростить задачу..
Вообще такие задачки с налету и подручными средствами плохо решаются. Правильно было бы просчитать и сделать специальную схему, хоть поизучать вопрос внимательнее. Как-то же прокатные станы и целые города энергетики коммутируют?