> Схема возбуждения RTD датчиков. Помехоустойчивость
Toklak
сообщение Dec 11 2008, 10:38
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 23-05-06
Пользователь №: 17 368



С точки зрения помехоустойчивости какой подход лучше:
- возбуждение датчиков RTD при помощи источников тока
- ратиометрической подход.
Датчики RTD-50,500,1000.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Dec 11 2008, 12:35
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



С точки зрения помехоустойчивости чего?
Не следует забывать, что ток, протекающий через термосопротивление, вызывает нагрев самого датчика и непосредственно влияет на результат измерения температуры. Если для первого варианта ток является заранее известной величиной, то во втором случае его величина является функцией, зависящей от сопротивления (температуры) датчика, и вносит нелинейную компоненту в результат измерения. Хотя конечно же ратиометрический способ несколько проще в реализации.