реклама на сайте
подробности

 
 
> AC/DC на TOP250 с двумя регулируемыми выходными напряжениями разных полярностей, прокомментируйте идею
Дмитрий (SPb)
сообщение Dec 23 2008, 13:11
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 68
Регистрация: 17-10-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 393



Делаю источник питания на 120 Вт с двумя выходными напряжениями, имеющими независимую регулировку от 5В до 35В и от -5В до - 35В.
Идея такая - AD/DC на TOP250Y, стабилизировать выходное напряжение вторички около 80В, вторичка со средней точкой - она же общий провод для выходного двуполярного напряжения, и во вторичке поставить в каждую из полуобмоток понижающий преобразователь на LM2679 и им уже регулировать напряжение.
Но берут сомнения что при несиметричной нагрузке, например по первому каналу 35В, 1.5А, а по второму каналу -5В, 0.15А, первый канал будет работать стабильно и напряжение не упадет ниже чем надо.
Хочу сделать на одном TOPе.
Будет схема работать в таком варианте или такое лобовое решение на годиться?

Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Dec 23 2008, 13:13


--------------------
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Burner
сообщение Jan 12 2009, 12:08
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Эта хрень с питанием понижающего стабилизатора от обратнохода появляется из-за принципиально ограниченого выходного тока обратнохода. Это ограничение - как минимум из-за индукции насыщения транса. Это определяет ампервитки насыщения. Т. е., у него вполне определенный ток КЗ. А понижающий стаб. при запуске пытается потянуть такой имп. ток, какой определяет его цепь ограничения(я имею в виду 34063, с твоей м/с незнаком). Ему надо зарядить свой вых. конденсатор и еще подать нагрузке ток, какой она хочет. Если ток этот превышает КЗ ток источника - он в КЗ и остается.
Мы с таким боролись - ставили обратноходу большой вых. конденсатор и реле на выход. Переходный режим при включении: Реле выключено, обратноход заряжает свой конденсатор. Когда он зарядится до 0,9 номинала, включается реле, подает напр. на стабилизатор. Стабилизатор жрет поначалу 1-2 ампера, заряжает свои емкости, потом - 0,5 А или около того. А обратноход более 0,8 дать не может. В оющем, если агрегат запускается нестабильно, надо дать время обратноходу зарядить свой вых. конденсатор.