реклама на сайте
подробности

 
 
> саморазогрев RTD, ток ..?
Terrabyte
сообщение Jan 11 2009, 10:39
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 2-01-07
Из: Russia
Пользователь №: 24 042



можно ли определить максимальный рабочий ток терморезистора, не зная его тип, но имея возможность измерить его номинал при известной температуре ? Т.е. не известно какой рдт, а нужно подобрать рабочий ток для него - чтобы саморазогрев не превышал 0.5гр.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Tanya
сообщение Jan 12 2009, 07:55
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Terrabyte @ Jan 11 2009, 13:39) *
можно ли определить максимальный рабочий ток терморезистора, не зная его тип, но имея возможность измерить его номинал при известной температуре ? Т.е. не известно какой рдт, а нужно подобрать рабочий ток для него - чтобы саморазогрев не превышал 0.5гр.

Можно, конечно. Измеряйте при различных токах. Должна быть квадратичная зависимость разогрева от тока (напряжения), существенно зависящая от теплоотдачи.
С другой стороны, если теплоотдача стабильная, то и погрешность будет стабильная. Поэтому можно ток побольше, чем кажется на первый взгляд.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Terrabyte
сообщение Jan 12 2009, 08:43
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 2-01-07
Из: Russia
Пользователь №: 24 042



ага, .. я делаю измеритель температуры и могут быть подключены любые рдт, а проблема в том что я не знаю какой макс. рабочий ток дать чтобы не мерить собственный разогрев, вот и думаю - может есть какие-то стандарты по току в зависимости от номинала. К примеру у honeywell для 100R - указано 0.3 mA to 1.0 mA , для 1k - 0.1 mA to 0.3 mA. А я могу дать от 0 до 24mA. Датчики вероятнее всего будут: Pt1, Pt10, Pt50 ...Pt500, Cu10, Cu50, Cu100, Ni100 , какой рабочий ток у них.. ? Понятно что я могу дать 100мкА на все и забыть про самонагрев, но тогда время установления..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 12 2009, 08:54
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Terrabyte @ Jan 12 2009, 11:43) *
ага, .. я делаю измеритель температуры и могут быть подключены любые рдт, а проблема в том что я не знаю какой макс. рабочий ток дать чтобы не мерить собственный разогрев, вот и думаю - может есть какие-то стандарты по току в зависимости от номинала. К примеру у honeywell для 100R - указано 0.3 mA to 1.0 mA , для 1k - 0.1 mA to 0.3 mA. А я могу дать от 0 до 24mA. Датчики вероятнее всего будут: Pt1, Pt10, Pt50 ...Pt500, Cu10, Cu50, Cu100, Ni100 , какой рабочий ток у них.. ? Понятно что я могу дать 100мкА на все и забыть про самонагрев, но тогда время установления..

Непонятно мне.. что Вы хотите конкретно...
Это будет зависеть от теплопроводности датчик-среда. В вакууме, например, и 100 микроампер может быть многовато... в стационарном режиме.
А почему Вы решили, что постоянная времени зависит от мощности?
Как вариант. Предоставить выбор тока конечному потребителю. Пусть сам под свой датчик выбирает ток по даташиту на датчик. Сгорит (сделает из датчика плавкий предохранитель) - сам виноват.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Terrabyte
сообщение Jan 12 2009, 09:25
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 2-01-07
Из: Russia
Пользователь №: 24 042



мне нужно как-то узнавать предельный рабочий ток для различных рдт. Хочу узнать, можно ли составить таблицу (для всех рдт хотя бы приблизительно) в которой был бы указан максимальный рабочий ток для данного номинала рдт ? .. в литературе написано, цетирую: ток возбуждения, с одной стороны, увеличивает температурную чувствительность датчика, пропорциональную току возбуждения, а с другой стороны вызавает саморазогрев рдт...

похоже не получится.. , не зная типа рдт добиться точного измерения..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 12 2009, 09:31
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Terrabyte @ Jan 12 2009, 12:25) *
мне нужно как-то узнавать предельный рабочий ток для различных рдт. Хочу узнать, можно ли составить таблицу (для всех рдт хотя бы приблизительно) в которой был бы указан максимальный рабочий ток для данного номинала рдт ? .. в литературе написано, цетирую: ток возбуждения, с одной стороны, увеличивает температурную чувствительность датчика, пропорциональную току возбуждения, а с другой стороны вызавает саморазогрев рдт...

Приблизительно... В паспорте этот ток должен быть написан для "спокойного воздуха"... с указанием на вызываемую этим током погрешность. Если Вы делаете грубый измеритель (0.5 К), то можно пересчитать с учетом квадратичной зависимости разогрева от напряжения (тока). Этот ток зависит не от номинала, а от конструкции и размеров термодатчика.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Terrabyte
сообщение Jan 12 2009, 09:44
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 2-01-07
Из: Russia
Пользователь №: 24 042



грубые измерения меня не устроят, значит нужно в любом случае знать тип, по госту для разных рдт разные полиномы.. А где можно взять документацию на эти датчики Cu10 Cu100 .., Pt100 ..?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 12 2009, 10:09
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Terrabyte @ Jan 12 2009, 12:44) *
грубые измерения меня не устроят, значит нужно в любом случае знать тип, по госту для разных рдт разные полиномы.. А где можно взять документацию на эти датчики Cu10 Cu100 .., Pt100 ..?

Вы же сами писали про 0.5 градуса... Это грубо...
Документацию надо брать у изготовителя...
Бывают совершенно разные датчики по тепловым свойствам (размерам) с одинаковым сопротивлением...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Terrabyte
сообщение Jan 12 2009, 10:20
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 2-01-07
Из: Russia
Пользователь №: 24 042



да, мне надо точнее 0.5. А платиновые датчики Honeywell например серии 700 удовлетворяют данным госта 6651-94 ? то есть Pt100(по гостовским таблицам..) это как раз и есть honewell 700-101BAA-B00 ? и если говорить о платиновых и медных - по госту Pt10.., Cu10...- это международное обозначение то есть те интерполяц.формулы подходят для датчиков любых производителей?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Terrabyte
сообщение Jan 13 2009, 07:36
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 2-01-07
Из: Russia
Пользователь №: 24 042



unsure.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Terrabyte   саморазогрев RTD   Jan 11 2009, 10:39
|- - Tanya   Цитата(Terrabyte @ Jan 12 2009, 13:20) да...   Jan 13 2009, 08:00
- - x-men   Топикстартеру: а какое время вам необходимо при 10...   Feb 2 2009, 11:34
|- - Verifi   Цитата(x-men @ Feb 2 2009, 14:34) То...   Feb 2 2009, 13:04
|- - x-men   Цитата(Verifi @ Feb 2 2009, 18:04) Исполь...   Feb 3 2009, 07:22
|- - Tanya   Цитата(x-men @ Feb 3 2009, 10:22) Ду...   Feb 3 2009, 08:31
||- - x-men   Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 13:31) Напрасн...   Feb 3 2009, 09:38
|- - Verifi   Цитата(x-men @ Feb 3 2009, 10:22) . ...   Feb 11 2009, 06:00
|- - x-men   Цитата(Verifi @ Feb 11 2009, 11:00) Невсе...   Feb 12 2009, 07:50
- - Terrabyte   нужна универсальность, да! так поставили задач...   Feb 13 2009, 09:55
- - Евгений Николаев   10 pF это мало. Ставьте 10мкФ. Даже с сопротивлени...   Feb 26 2009, 19:38
- - dmitry_w   Приблизительно так: P=a*S*dT P - мощность, Вт а -...   Mar 13 2009, 04:29
- - Евгений Николаев   ЦитатаС емкостью большого номинала нужно быть акку...   Mar 14 2009, 18:14


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 00:48
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7