Цитата(Anton75 @ Jan 20 2009, 12:01)

PIC32 почему-то не хочет: "ICD3 Err0035 Failed to get Device ID".
ICD3 еще сильно новый, может баги какие остались. Но:
Цитата(Anton75 @ Jan 20 2009, 12:01)

Должны ли быть при программировании куда-то подключены агалоговая земля AVss и аналоговое питание AVdd?
Обязательно. Причем не "куда-то" к VDD (естественно с развязкой) и земле.
Цитата(Anton75 @ Jan 20 2009, 12:01)

Что делать с выводом ENVREG?
То же самое, что будет у вас в схеме - на плюс, если будет использоваться внутренний регулятор и на землю, если есть внешний. На ядро обязательно должно подаваться питание.
Цитата(Anton75 @ Jan 20 2009, 12:01)

Имеет ли значение, подключен или нет кварц?
Не имеет - будет запускаться внутренний FRC. Единственный момент - не знаю, что будет, если в слове конфигурации вы установите работу от генератора и отключите автоматическое переключение на внутренний...
Цитата(Anton75 @ Jan 20 2009, 12:01)

А вот на рисунке "как делать нельзя" зачеркнут еще и конденсатор по питанию Vdd, что по-моему полная чушь, кто ж делаетсхемы без кондеров по питанию?
Все правильно там нарисовано. Недопустимы относительно большие электролиты, которые будут сильно затягивать фронт подачи VDD. Допуски есть в спецификации на программирование.