> Обрыв фазы АД РАСПОЗНАЕТСЯ при помощи, ТТ на одной фазе или на всех 3-х фазах ??
ingeneer1
сообщение Dec 20 2008, 13:08
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 73
Регистрация: 22-10-08
Пользователь №: 41 089



Обрыв фазы АД РАСПОЗНАЕТСЯ при помощи
ТТ на одной фазе или на всех 3-х фазах ??

Т.е. можно ли проконтролировать обрыв одной из фаз АД контролируя ток только в одной фазе ?
Как это делается ???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
bookevg
сообщение Jan 28 2009, 05:59
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 320
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 348



В организации, в которой я раньше работал выпускали реле защит никзвольтное РЗД, на основе которого я в свое время делал микропроцессорное реле защит. Там был следующий принцип: берутся два ТТ, сигналы с них заводятся на схему Ларионова, выпрямлются и если будет обрыв фазы, то появится 100Гц вот и весь принцип.
В релейной защите делают так (у меня сейчас аналогично): вычисляют действующие значения токов (их так и так надо вычислять) находят Imax, Imin и определяют dI - и оно должно лежать в определенном диапазоне