реклама на сайте
подробности

 
 
> Защита симистора
at90
сообщение Jan 29 2009, 14:39
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 866
Регистрация: 31-03-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814



Есть коммутатор! Коммутирует лампы. На каждый канал по 6 ламп. Сейчас вместо обычных накаливания сейчас ставят энергосберегающие.
И тут проблема... Дохнут симисторы. Лампы 5 штук по 25 ватт. Схема включения симистора классическая. MOC3063 BTA20 резисторы 360 ом. На выходе варистор 390V и цепочка 0.01uf 39ом. Из за чего умирают симисторы? Запас по току большой. Возможно из за перенапряжения если варистор не успеват срабатывать? Как защитить симисторы?

Дохнут ещё если плохой контакт на клемнике и цепь искрит...


--------------------
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_Pasha
сообщение Jan 30 2009, 10:03
Сообщение #2


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(тау @ Jan 29 2009, 22:18) *
Кстати на энерг.сбер. лампах часто пишут - с диммерами не включать!!!! ибо чревато.

Так то - диммеры с фазовым управлением. А тут - включение с переходом через ноль. При любом раскладе чисто токовые перегрузки не должны быть опасны(Itsm=200A, на минуточку). Разве что в комбинации с  другими факторами - большой ток управления при открывании или какой-нить выброс.

Цитата(at90 @ Jan 30 2009, 12:46) *
Если поставить NTC термистор ом на 15-20, спасет ли это от броска тока?
Наверняка.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
at90
сообщение Jan 30 2009, 10:08
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 866
Регистрация: 31-03-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814



Цитата(_Pasha @ Jan 30 2009, 13:03) *
Так то - диммеры с фазовым управлением. А тут - включение с переходом через ноль. При любом раскладе чисто токовые перегрузки не должны быть опасны(Itsm=200A, на минуточку). Разве что в комбинации с  другими факторами - большой ток управления при открывании или какой-нить выброс.

Наверняка.


А можно ли использовать трансил диоды на переменке? Вместо варисторов....


--------------------
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- at90   Защита симистора   Jan 29 2009, 14:39
- - _Pasha   Цитата(at90 @ Jan 29 2009, 17:39)  Как за...   Jan 29 2009, 15:02
- - at90   А у Вас нет этой картинки? немогу найти...   Jan 29 2009, 15:22
- - _Pasha   Страница 7. Действительно, для 3061 почему-то не в...   Jan 29 2009, 16:11
- - VDG   Объясните, откуда там может возникнуть перенапряже...   Jan 29 2009, 17:53
- - at90   МOC не дохнут... Перепаиваю симистор и всё работае...   Jan 29 2009, 18:36
- - тау   В энергосберегающих лампах после мостового выпрями...   Jan 29 2009, 19:18
- - at90   разобрал одну из ламп.. там стоит 4.7 мкф 400V. Е...   Jan 30 2009, 09:46
|- - _Pasha   Цитата(at90 @ Jan 30 2009, 13:08) А можно...   Jan 30 2009, 10:26
- - at90   ну я хочу защититься ещё от выбросов напряжения......   Jan 30 2009, 10:57
- - x-men   Может NTS поставить последовательно с тиристором. ...   Jan 30 2009, 11:38
- - at90   Вот схема... Вроде стандартно...   Jan 30 2009, 13:02
|- - x-men   Цитата(at90 @ Jan 30 2009, 18:02) Вот схе...   Feb 2 2009, 06:38
- - at90   варистор 390 вольт. Индуктивность не пробовал став...   Feb 2 2009, 07:50
- - x-men   Про перенапряжение забудьте. Есть два варианта про...   Feb 2 2009, 08:15
- - at90   Х-men, подскажите какой дроссель нужно брать и как...   Feb 2 2009, 12:31
|- - Stanislav_S   Цитата(at90 @ Feb 2 2009, 17:31) Х-men, п...   Feb 2 2009, 12:51
|- - x-men   Цитата(at90 @ Feb 2 2009, 17:31) Х-men, п...   Feb 3 2009, 07:38
- - at90   Спасибо! Интересный док!   Feb 2 2009, 14:33


Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:27
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016