Про перенапряжение забудьте. Есть два варианта проблемы, из-за которой горит симистор: 1. Превышение ударного тока. 2. Превышение предельной скорости тока. По первому либо временное ограничение тока, либо переход на симистор с большим значением ударного тока. По второму аналогично либо ограничить динамику изменения тока индуктивностью, либо брать сисмистор с большим значением. К примеру для БТА20 ду/дт не более 20 А/с, для БТВ136 уже до 50А/с.
При емкостном потреблении ток имеет импульсный характер, поэтому скорость нарастания может быть значительной. Эта же проблема характерна для мощных импульсных ИП без корректора мощности. Вечно выключаются автоматы с недостаточным током. 25*5=125 Вт Для источника питания с такой мощностью приходиться ставить автоматический выключатель на 6-10А в зависимости от время-токовой характеристики.
Сообщение отредактировал x-men - Feb 2 2009, 08:16
|