Цитата(upc2 @ Oct 3 2005, 13:46)
Для tobias_ivan. Мы с успехом используем токовую петлю.АОТ110А-передатчик
К293ЛП1-приемник.Протокол RS485 т.е. с RTS и Master/Slave.Недостаток-выход
из строя любого абонента выводит из строя всю сеть.В этой работе еще не
определился.
Для vm1.Двухсторонний обмен на большом расстоянии не получается.Много
оптопар.На одной можно.Поэтому напрашиваются 2 ветки.Кабель сигнальный
Так его наши связисты называют.Его проложили для целей телеметрии лет 40 назад.С модемами понятно спасибо.Со всем остальным буду эксперементировать.И 485, и CAN.и т.д. У меня есть возможность проверить
все это с бухтами провода по 800м не отходя от рабочего стола. Наверно это
некоторых запутало.На этих бухтах,при 4 оптопарах,токовая петля уже не
работает.Перестает работать удаленный от источника питания приемник (К293ЛП1). Хотя ток выставляется хорошо.Путаницы нет никакой.Просто
приходится уходить от токовой петли,а в другом еще нет опыта. Вот и сомнения всякие.
У меня сети на токовой петле работают уже лет 15
в разных частях страны.
Двунаправленный приемопередатчик для токовой
петли состоит из 2 транзисторов и 2 диодных оптронов
типа AOD101 или лучше по изоляции AOD130.
Сейчас бы я добавил еще TVS диод.
Питание ему не требуется.
Работа сети не зависит от работоспособности устройств,
если эти 4 детали исправны.
В одной токовой петле, при ЭДС 27В,
может работать до 16 приемопередатчиков.
Ток 20ма задается источником тока.
Падение на каждом приемопередатчике около 1.3В.
Скорость до 0.3-38Кбод.
Растояние и скорость определяются сопротивлением и емкостью линии.