Цитата(eXeC001er @ Feb 4 2009, 18:00)

В чем могут быть подводные камни?
При напряжений на высокой стороне 500в,развязка изоляции должна быть край 1,5Кв,желательно 2,5Кв и хорошо 3,5кв так как импульсные,
и всякие кондуктивные помехи имеют амплитуду1,0-1,5кв при питании 300-540в.От применения ADUM откажитесь дохлый номер,с силовой частью они не дружатhttp://electronix.ru/forum/style_emoticons/default/smile3009.gif
http://electronix.ru/forum/style_emoticons....gifиспользуйте оптроны и dc/dc.
Как вариант можно использовать импульсный трансформатор с ШИМ С ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ одна обмотка на используется на питание драйверов,со второй управление драйвером.