Цитата(ingeneer1 @ Feb 14 2009, 15:51)

1) если у меня прибор имеет аналоговые и дискретные входы/выходы, прибор находитяс в экранированном корпусе, откуда существует требование к 1,5 метровым петлям подключенным к каждому из этих каналов, которые должны выходить из шкафа, что нам дает эти 1,5 метра.
Не понятно, о чем вы тут спрашиваете.
Цитата
2) Что представляют из себя клещи при испытании на микро и наносекундные импульсные помехи ???
Конструкция емкостных клещей нарисована в ГОСТ Р 51317.4.4 на рисунке 5.
Цитата
3) При испытаниях на микро и наносекундные импульсные помехи помеха НАВодится на испытуемую петлю или ПОДКлючается к оголенным проводам петли, которая выходит из шкафа ???
Оголенным - сильно сказано

При разных испытаниях по разному, зависит от типа испытуемой цепи (порта). Схемы ввода помех приводятся в ГОСТ Р 51317.4.4 для наносекундных помех, и в ГОСТ Р 51317.4.5 для микросекундных помех.
Цитата
4) К каким точкам шкафа лчше всего, чтобы прощли испытания, подключаться при испытаниях на воздействие электростатических разрядов ????
Подключаться чем? Задайте вопрос более понятно.
Пасу котов...