Цитата(Beginning @ Feb 18 2009, 01:44)

Нода будет потреблять ~30мА, нод штук 6. Расстояние меньше 300 метров. Напряжение питалова в шине 12 вольт. Ноды через кренку питаются 5 вольтами.
Какие-то очень у вас очень оптимистичные оценки потребления каждого узла.

Или 30мА это усредненный ток потребления? Одна только м/с стабилизатора 78М05 сама по себе потребляет около 2-5мА. Не говоря уже о том, что драйвер RS485 в режиме передачи, нагруженный на терминальные резисторы 120Ом/2=
60Ом даст потребление больше
70мА. Или вы вообще не собираетесь использовать терминаторы?

Кстати, 300м это общая длина линии связи или длина каждого сегмента?
Цитата(Beginning @ Feb 18 2009, 01:44)

Посмотрел допустимые напруги для драйвера (ILX485) -7 до +12.
Объясните, где может быть проблема?
Ну дык, вы нарисовали эквивалентную модель вашей линии связи или еще нет? Если нет, то нарисуйте, как я вам выше советовал. Сразу все видно будет.

Цитата(Beginning @ Feb 18 2009, 01:44)

И уточните, какую именно гальваноразвязку вы имеете ввиду?
Имел в виду изоляцию драйвера RS485 в каждом узле (ноде). Соединяться с общей цепью питания они конечно будут, но только в одной точке - на стороне мастера, откуда подается питание на всю систему.