> Детектор наличия напряжения 220В, Делитель+мост+кондер+зенер - не катят...
manul78
сообщение Feb 20 2009, 23:03
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 403
Регистрация: 14-05-07
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719



... Уважаемые коллеги, выручайте...
Есть хорошая микросхема MID400 Power Line Monitor производства FAIRCHILD, блин но дорого 10$ и ждать долго...
Решил сам сваять, и застрял...
Стандартная схема: Делитель, мост, электролит,зенер, оптопара - работает замечательно, да вот беда делитель "жрет" больно много и греется...
Для моего устройства это неприемлимо, мне нужно уложиться в SMD формат, ну на крайняк резисторы 0,25 Ватт...
Если точнее, то нужен детектор 3-х фаз в сети, 3 выхода оптопар подключаются к minilogic схеме 3И и вешаются на ногу Atiny2313.
Беда в том, что место для детектора на плате - не более спичечного коробка...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AN_3007.pdf ( 204.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 


--------------------
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sera_os
сообщение Feb 21 2009, 08:39
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(Andrey_B @ Feb 21 2009, 10:18) *
А если ваше устройство не имеет гальванической развезки с сетью, еще проще - пяток 0805 по 1МОм и на ногу мк.


Таким решением, можно не только контролировать наличие, но вести измерение напряжения. Если же нужна гальваническая развязка, то можно и проц дешевый поставить для контроля/измерения, и связать с платой оптопарами и DC/DC (для питания).


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Feb 21 2009, 08:44
Сообщение #3


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(sera_os @ Feb 21 2009, 11:39) *
Таким решением, можно не только контролировать наличие, но вести измерение напряжения. Если же нужна гальваническая развязка, то можно и проц дешевый поставить для контроля/измерения, и связать с платой оптопарами и DC/DC (для питания).

Цитата(manul78 @ Feb 21 2009, 02:03) *
... блин но дорого 10$ ...